CEVDET ÇALIK
Profesyonel Üye
- Katılım
- 30 Ara 2009
- Mesajlar
- 1,059
- Puanları
- 481
- Yaş
- 54
1. Standart tip (400V)
2. Güçlendirilmiş tip (470V veya 525V)
3. Reaktörlü tip (Güçlendirilmiş tip kondansatörler ve reaktörler)
Hangi tip kompanzasyon çözümünün kullanılacağı basit bir oran yardımıyla belirlenebilir.
Bu oran Gh / Sn oranıdır.
Gh : şebekedeki harmonik üreten yüklerin toplam görünen gücü (kVA)
Sn : Trafonun görünen gücü
(*) % 60 üzeri için mutlak suretle filtre çözümü önerir.
Örnek; Trafo görünen gücünüz 1600 kVA, sisteminizde bulunan yükler: hız kontrol cihazı 50 kVA 6 adet, bilgisayar toplam görünen gücü 2 kVA . Bu durumda hangi tip kompanzasyon çözümünü kullanmalısınız?
Harmonik üreten yüklerin toplam görünen gücü;
Gh= 50 x 6 + 2 = 302 kVAr
Gh/Sn= 302 / 1600 = % 19
Gh/Sn oranı %15 ile 25 arasında olduğundan güçlendirilmiş tip kondansatör çözümü yeterli olacaktır.
1.Standart tip kondansatör uygulamaları
Gh / Sn oranı %15’ten küçük ise, standart tip yani 400V luk kondansatörler kullanılır.
2.Güçlendirilmiş tip kondansatör uygulamaları
Gh / Sn oranı %15 ile %25 arasında ise, güçlendirilmiş tip kondansatör kullanılır.Güçlendirilmiş tip kondansatör, gerilim seviyesi 470V veya 525V olarak kullanılabilir.
3.Reaktör +güçlendirilmiş tip kondansatör uygulamaları
Gh / Sn oranı %25’ten büyük ise Reaktör +güçlendirilmiş tip kondansatörler kullanılır.
2. Güçlendirilmiş tip (470V veya 525V)
3. Reaktörlü tip (Güçlendirilmiş tip kondansatörler ve reaktörler)
Hangi tip kompanzasyon çözümünün kullanılacağı basit bir oran yardımıyla belirlenebilir.
Bu oran Gh / Sn oranıdır.
Gh : şebekedeki harmonik üreten yüklerin toplam görünen gücü (kVA)
Sn : Trafonun görünen gücü
(*) % 60 üzeri için mutlak suretle filtre çözümü önerir.
Örnek; Trafo görünen gücünüz 1600 kVA, sisteminizde bulunan yükler: hız kontrol cihazı 50 kVA 6 adet, bilgisayar toplam görünen gücü 2 kVA . Bu durumda hangi tip kompanzasyon çözümünü kullanmalısınız?
Harmonik üreten yüklerin toplam görünen gücü;
Gh= 50 x 6 + 2 = 302 kVAr
Gh/Sn= 302 / 1600 = % 19
Gh/Sn oranı %15 ile 25 arasında olduğundan güçlendirilmiş tip kondansatör çözümü yeterli olacaktır.
1.Standart tip kondansatör uygulamaları
Gh / Sn oranı %15’ten küçük ise, standart tip yani 400V luk kondansatörler kullanılır.
2.Güçlendirilmiş tip kondansatör uygulamaları
Gh / Sn oranı %15 ile %25 arasında ise, güçlendirilmiş tip kondansatör kullanılır.Güçlendirilmiş tip kondansatör, gerilim seviyesi 470V veya 525V olarak kullanılabilir.
3.Reaktör +güçlendirilmiş tip kondansatör uygulamaları
Gh / Sn oranı %25’ten büyük ise Reaktör +güçlendirilmiş tip kondansatörler kullanılır.