Kompanzasyonda Kondansatör Gruplarını Değiştirirken Nelere Dikkat Etmeliyiz.

tahir18

Üye
Katılım
11 Şub 2007
Mesajlar
162
Puanları
1
Yaş
40
kompanzasyonda kondansatör gruplarını değiştirirken nelere dikkat etmeliyiz.Saygılarımla..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kondansatör guruplarının fiziki kontrolleri yapılır, “yağ kaçakları var mı?”,“buşing çatlama veya kırılması var mı?”,“izolasyonda bozulma varmı?” ve “bağlantı iletkenlerinde oksitlenme var mı?” kontrol edilir.

Uyarı: Çalışmadan önce kapasitör gurupları mutlaka topraklanmalıdır (Eğer
kondansatör tam deşarj olmamış ise elektrik çarpılması meydana gelebilir)

Bara ve iletkenler: Baralar üzerindeki bağlantı noktaları sıkıştırılır, oksitlenmeler temizlenir. Kablo ve iletkenlerin izolasyonunda erime, zayıflama kontrol edilir.
 
kompanzasyonda kondansatör gruplarını değiştirirken nelere dikkat etmeliyiz.Saygılarımla..

kondansatörlerinizin sağlamlıgını önce pens ampermetreyle ölçülür deger kaybetmiş olanlar tesbit edildikten sonra enerjisi kesilip biraz bekledikten sonra kondansatör kısa devre edilir (en uygunu kısa devre ettirilmeden uçlara dokunulmadan degiştirilmesidir boşalmasını beklemek daha dogrudur)boşaldıgından emin olunduktan sonra dikkatlice sökülüüp aynı uygun degerde kondansatör baglanır ve enerjilendirilip saglamlıgı kontrol edilir
deşarj dirençleri önemlidir
 
kondansatörlerinizin sağlamlıgını önce pens ampermetreyle ölçülür deger kaybetmiş olanlar tesbit edildikten sonra enerjisi kesilip biraz bekledikten sonra kondansatör kısa devre edilir (en uygunu kısa devre ettirilmeden uçlara dokunulmadan degiştirilmesidir boşalmasını beklemek daha dogrudur)boşaldıgından emin olunduktan sonra dikkatlice sökülüüp aynı uygun degerde kondansatör baglanır ve enerjilendirilip saglamlıgı kontrol edilir
deşarj dirençleri önemlidir

yeterince açıklama yapmış arkadaş bu kadarını yap yeter
 
selam aleyküm arkadaşlar bayramınız mübarek olsun okulumuz kapasitif den ceza yiyor ne yapmalıyız..
 
Öncelikle,yapışık kontaktör varmı?devrede kalan sabit kondansatör varmı ? ona bakın.
 
kontaktörler çekili degil ama tek tek ölçmekmi lazım anlamak için
 
dediğiniz gibi kontaktörlerin kontaklarında yapışma yoksa,okulunuzdaki bazı devrelerde sabit kondansatörler olabilir(fluoresan armatürler,motorlar...vs) bence bunları bi kontrol edin...
 