kompanzasyonda kondansatör tesbiti

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
arkadaşlar diyelim bir işletmeye kompanzasyon panosu kurulacak eski pano 12 kademe ve komple sökülmüş atılmış yeni pano 15 kademe olacak rg 15cls (entes) kademelerin kondansatörleri nasıl hesaplanı 1-- 1,5-1,5-- 2,5-- 5---5-- 10 --12.5--15--20--25--30--40--50 olacagını neye göre belirnenir lütfen yardımcı olurmusunuz
 
Kompanzasyon bolumunu gez gerekli bilgiler var
 
tesisimiz 630 KVAR normalde 6 ay motorlar pek çalışmıyor diger 6 ay 12 saat çalışıyor akım trafosu 400 a lik oldugu söylendi bu bilgilerle yardımcı olabilirmisiniz rgkr 15 kademe .............araştırdım ama forumda bulamadım veya var olan şeyleri ben anlamadım lütfen bilgi verebilirmisiniz
 
tesisimiz 630 KVAR normalde 6 ay motorlar pek çalışmıyor diger 6 ay 12 saat çalışıyor akım trafosu 400 a lik oldugu söylendi bu bilgilerle yardımcı olabilirmisiniz rgkr 15 kademe .............araştırdım ama forumda bulamadım veya var olan şeyleri ben anlamadım lütfen bilgi verebilirmisiniz

Merhaba
kael 18 kademeli kullan ayrıca ufak kondansatör kullanacaksan 18 kademeyide kullan
panoyu yeniden yaparken ölçüm yaptır tam yükte harmonik varsa bunuda ögrenmiş olursun.
sıralamayı
5-7,5-10-12,5-15-20-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50 18 kademe
5-7,5-10-12,5-15-20-50-50-50-75-75-75-100-100 15 kademe
istediğin gibi yap
kademe sıralaması bu ama 10kvar dan aşagısını 400/5 akım trafosudan dolayı görmeyebilir; değerleri elle yazabilirsin.
SCHNEIDER KOMPANZASYON DEVRESİ İÇİN KONTAKTÖR ben bunu kullanıyorum
[h=1]Siemens Sirius 3RT16 (değeri) kVAR Kondansatör Kontaktörü istersen bunu kullan[/h]

 
Son düzenleme:
Teşekkür ederim bilgiler için ama bi sorun var rgkr alınmış 15 kademeli buna göre kondansatör dagılımını yazabilirmisiniz lütfen ................ NORMAL SİMENS LE SİMENS SİRİUSUN FARKINI ANLAYAMADIM SİRİUS SERİSİ NE OLUYOR YARDIMCI OLABİKİRMİSİNİZ
 
Son düzenleme:
Teşekkür ederim bilgiler için ama bi sorun var rgkr alınmış 15 kademeli buna göre kondansatör dagılımını yazabilirmisiniz lütfen ................ NORMAL SİMENS LE SİMENS SİRİUSUN FARKINI ANLAYAMADIM SİRİUS SERİSİ NE OLUYOR YARDIMCI OLABİKİRMİSİNİZ

5-7,5-10-12,5-15-20-50-50-50-75-75-75-100-100 15 kademe
kademe sıralaması bu ama 10kvar dan aşagısını 400/5 akım trafosudan dolayı görmeyebilir; değerleri elle yazabilirsin.
SCHNEIDER KOMPANZASYON DEVRESİ İÇİN KONTAKTÖR ben bunu kullanıyorum
Siemens Sirius 3RT16 (değeri) kVAR Kondansatör Kontaktörü istersen bunu kullan

ilk yazdıgımdada bu var 18 kademenin altındaki sıra:)
 
Zannedersem akım tarolarını büyük kullanmışlar zira o kadar sarfiyat yok bi zararı olurmu acaba
 
pazar günü 1000/5 akım trafolarını söktüm 1500/5 taktım onda bile 12,5 kvar gördü kael(harmonik reaktörüm var)
sıkıntı olmaz ama konsansatörleri tanımaz elle değer girmen gerekir.
reaktif röle harmonik reaktör ve şönt reaktörü destekliyormu birde ona bak ilerde lazım olucak çünkü.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,827
Mesajlar
930,545
Kullanıcılar
452,650
Son üye
HiAxiSeytan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst