kompanzasyonda kontaktör ve sigorta değeri

mesa82

Üye
Katılım
22 Tem 2010
Mesajlar
58
Puanları
1
Yaş
37
arkadaşlar hastanede kompanzasyon sistemimizi yeniden düzenlemek istiyoruz. kondasatör değerleri
8ad 30 KVar
4ad 40 Kvar
8ad 50 Kvar şeklindedir. ben bunlar için sırasıyla

45A, 63A, 80A kontaktör ve 80A, 100A, 125A NH bıçaklı sigorta seçtim cetvelden.

ben kontaktör değerlerini 63A, 80A, 90A olarak değiştirirsem bi sorun olmaz mı? Çünkü şimdi 50KVarlık kondansatörlere 90A kontaktör takılı ve çoğu yanmış durumda.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bir üst değer seçmenizde mahzur yok.Kaiteli ! marka olmasında ( Simens,maalesef sorunlu ) yarar var.
 
çok teşekkür ediyorum üstadım, şartnameyi yazdım abb yi referans alarak. iyi günler diliyorum...
 
Kontaktörleri, "kompanzasayon kontaktörü" olarak seçerseniz, kondansatörleriniz de az yıpranır. Sn. Fahri Yetiş'in de belirttiği gibi, siemensin komp. kontaktörleri çok uzun süre dayanmıyor. "Chint" dahi ondan kaliteli...
 
KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ SEÇMENİZ ÇOK ÖNEMLİ
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,222
Mesajlar
924,388
Kullanıcılar
451,591
Son üye
karaca001

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst