Kubilay Bey merhaba,
geçen yıl bir başlık açtıydım ,bazı arkadaşlar da yardımcı olmuşlardı sağolsunlar ama geçen yıl yaptırmaya durumumuz olmadı panoyu ama geçen yıl da ödediğimiz cezalardan sonra zaten 4 yılda kendini amorte edecek pano;o yüzden yaptıracağım.Ama bulunduğum yerde bu komp. panosu işini yapacak ssadece 2 elektrikçi var ve ikisi de biraz muğlak konuşuyor ,o yüzden sizlerin başını ağrıtıyorum burada,kendime bir fikir olur çıkış olur diye.
Tesis: 14 odalı bir pansiyon .14 klima(aynı anda çalışma ihtimali çok düşük)
trifaze arıtma motoru (0,75 hp) günde 6-7 saat çalışıyor
arıtma blowerı (3kw) bu da 6-7 saat
havuz sirkülasyon pompaları (2 tane) biri 1,5 kw diğeri 1,9 kw günde 5-6 saat
dalgıç motor (1,2 hp) günde 1-2 saat
kuyudan su çeken 11 kademeli dalgıç motor (şamandıralı,depoda su bittikçe çekiyor,günde belki 100 belki 200 defa)
hidrofor
7-8 tv
2-3 meşrubat dolabı
yarısı tasarruf ampulü yarısı normal aydınlatmalar
yükümüz bu.
her 2 elektrikçi arkadaşta
12 kademeli entes röle
9 adet 3tf4310
Siemens kontaktör
3 adet 50/5 akım trafosu --- diğeri 75/5 akım trafosu dedi
6 adet 50 mf entes kondanatör --- diğeri 9 adet dedi
3 adet 30 mf kondansatör
(bu üstteki kondansötorler anladığım kadarıyla monofaze yükler için )
birinin 6 diğerinin 9 tane 50mf istemesini anlamadım.ve entes marka dediler ikisi de.
ama bir yerde okudum ki entes çin de üretiliyormuş,kondaş dan şaşmamak lazım diye,sizce hangisi doğru.
1' er tane
1,5 KVA kond.
2.5 KVA kond.
5 KVA kond.
bu arada yüzde 20 -33 oranlarına tabiyiz.beni düşündüren arkadaşların malzeme listeleri arasındaki ufak farklar ve ikisinin de cezaya girmeyeceğimize garanti vermemesi.
Yardımlarınız beni sevindirecektir.Saygılarımla