Kompanzasyonun Kapalı Unutulması

Türkiye'de 25 / 15 gibi bir uygulama yok.Aşırı kondansatör devreye alındığında,sayaçlar
aktif endeks yazmaz.wolfyilmaz arkadaşım,bilgilerinizi bir daha gözden geçirmenizde yarar
var.
50 kva altı 33 / 20
50 kva üstü 20 / 15 tir.
__________________
Fahri bey Birincisi için pardon 20 yerine 25 yazmışım o doğru.Lakin küçük sanayi sitelerinde(k.maraş) kompanzesi olmayan (50kw altı) işletmelerin eksikliğinide tamamlamak için bir miktar opsiyon tanıyorlarmış...
İkincisi "Aşırı kondansatör devreye alındığında, sayaçlar
aktif endeks yazmaz" ben bunu demedim ki ; işletme çalıştığı için aktif harcanır demek istedim. Bunuda yazımdan sizin gibi tecrübeli birisinin anlaması lazımdı..
 
arkadaşlar ben bu yapılan işlemi böyle anladım; arkadaşımızın sistemi bir günde %168 indüktif ceza almış bu cezayıda kapasifi biraz daha yükselterek azaltmaya çalışmış yanlışmıyım
 
Burada yapılan şudur; kompanzasyondaki bazı sorunlar nedeni ile oranlar istenmeyen duruma gelmiştir. Bunun çözüm yolu için;

Aktif sayaç olağan şekilde, normal bir şekilde artarken, fazladan kapasitif yüklenilmiştir. Durumu oranlar şeklinde düşünmekte yarar var. Bu tarz bir durumda; aktif artıyor, endüktif sabit, kapasitif artıyor. ( İşletme normal çalışıyor, fazladan kapasitif yüklenilmekte )

Dolayısıyla oran bazında baktığımızda, endüktif oran düşecektir.

Kapasitifin fazladan yüklenilme durumuna göre, az veya çok miktarda artabilir. Böylece ya düşük miktarda ceza alarak yada hiç almayarak kurtarma şansınız olabilmekte. Fakat hesapların dikkatli yapılmasında yarar var.

Sayın wolfyilmaz

Cezai orana göz yumma iddalı konu hakkında yasal bir duruma girdiği için yorum yapmak istemiyorum. Böyle bir yasal durum hakkında, sayın arkadaşlardan yorum yapılmamasını da ayrıca rica ediyorum.
 
evet. aynen bu şekilde roboelektronik
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
130,069
Mesajlar
932,760
Kullanıcılar
453,063
Son üye
alidağ07

Yeni konular

Geri
Üst