P=1,732xUxIxcosfi
P=1,732x500x50x0,65
P=28146w
P=28,146kw
fi = Arccosfi(0,65)
fi=49,458
Tanfi yani Tan(49,458)=1,169
Q=PxTanfi
Q=28,146x1,169
Q=32,9 kVAr Bu değer motorun çektiği endüktif reaktif güç değeri. Bu değerde kondansatör bağladığınızda cosfi=1 olur dolayısıyla hesap sonucu çıkan değerin bir alt standart değerinde kondansatör kullanılmalı. Kondansatör Gerilimi 500V Güç değeri 30kVAr . Emniyet için kondansatör gerilimi yüksek seçilirse kapasite düşer buna dikkat etmek gerekir, bununla ilgili hesap detayını daha önce vermiştim. 525v 30kVAr kullanabilirsiniz, motorda yüklenme değişiyorsa eski tip tek fazdan akım bilgisi alan röleleri münferit kompanzasyon için kullanabilirsiniz.
6.mesajıma bakınız;
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/2-ayda-20-tane-kondansatör-patladı-acil-yardım.93362/