-Tesisinizin yaklaşık olarak cosQ değerini tahmin edin, genelde 0,7 ile 0,85 arası olur. Eğer motor yok ise ve elektronik balastlı aydınlatma var ise 0,85'e yaklaşmanızda fazla sorun yok. Bu neden önemlidir? yapacağınız kompanzasyon değerini tespitte gereklidir. Doğru tahmin ederseniz pano imali sonrası panoda revizyon yapma gereğiniz kalmaz
-İkinci aşamada istenen cosq değeri ne olmalıdır sorusuna cevap verilmelidir. Bu da genelde 0,99 olmalıdır. Şimdi diyelim ki tesisin cosq sini 0,8 tahmin ettiniz ve 0,99 'a çıkarmak istiyorsunuz, Tablodan katsayıyı bulacaksınız ve tesisin talep gücü ile bunu çarpacaksınız. Ortaya çıkan rakam size kompanzasyon gücünüzü verecektir.
-Üçüncü adımda bu kompanzasyon gücünü uygun şekilde adımlara böleceksiniz, genelde birbirinin katları şeklinde olan güçler dizilir, ama yeni tip rölelerde bu çok önemli değildir, daha fazla adım sayısı çok masraf ve çok arıza noktası olmakla birlikte daha hassas kompanzasyon sağlar.
Kısaca olay bu, daha fazla ayrıntı için forumda çok okuma yapmalısınız
saygılar