Kademe
1.KD 0,28kVar R Fazı
2.KD 0,28kVar S Fazı
3.KD 0,28kVar T Fazı
4.KD 0,56kVar R Fazı
5.KD 0,56kVar S Fazı
6.KD 0,56kVar T Fazı
7.KD 1,11kVar R Fazı
8.KD 1,11kVar S Fazı
9.KD 1,11kVar T fazı
10.KD 1,67kVar R fazı
11.KD 1,67kVar S Fazı
12.KD 1,67kVar T Fazı
13.KD 3,33kVar R Fazı
14.KD 3,33kVar S Fazı
15.KD 3,33kVar T Fazı
16.KD 3,33kVar R Fazı
17.KD 3,33kVar S Fazı
18.KD 3,33kVar T Fazı
Her faza 10,28kVar monofaze ile istemiş olduğun en ideal kompanzasyon panonu hazırlamış olursun
3 FAZ TOPLAM : 30,83kVar
NOT : Tüm Kademeler Monofaze'dir
Mümkünatı yok ne ceza yersin nede başka bir şey söz konusu olur.
Eğer firmanda hızlı girip çıkan cihazlar var ise klasik ( kontaktörlü ) kompanzasyon yapma tristörlü kompanzasyon yap derim kontaktör kondansatör değiştirmekten para harcamaktan ses çıkmasından belli bir süre sonra çünkü sıkılır rahatsız olursun fakat yok arkadaş lamba var veya sabit yük var diyorsan bu şekilde bir çözüm ile sorunsuz kompanzasyon yapmış olursun bu tip veya değerdeki kondansatörleri nereden bulacam dersen burada yazmak reklam içeriyor olabilir özelden mesaj at sana yardımcı olabilirim nereden alacağın konusunda...