Arkadaşlar üzerinde 110 kw motor bulunan yıldız ücgen şekilde yol verilen 150 lik komprasörü unitronics plc ile kontrol ederek invertörlü olarak yol verdik komprasörün bağlantılarına motor hariç müdahale etmedik panomuzda bir problem anında sadece motor kabloları değiştirilerek eski sisteme dönüş yapılabilir yazılım ve montaj kendimize aittir gerektiği yerde yardımlarını esirgemeyen yorum otomasyon firmasınada teşekkür ederiz sistem komprasörden gelen bir input ile calışıyor ve devreden cıkıyor iki ay kadar oldu sorunsuz çalışıyor. Bölüm mühendisimizin liderliğinde yaptığımız çalışmayı paylaşmak istedim teşekkürler..