Kondaş

elk_54

Üye
Katılım
26 Eyl 2010
Mesajlar
121
Puanları
1
sayın ustalar kompanzasyonda kondaş nasıl ölçülür ve değiştirilir teşekkürler.
 
sayın ustalar kompanzasyonda kondaş nasıl ölçülür ve değiştirilir teşekkürler.

ölçeceğin kondansatörün büyüklüğüne göre değişir.işletmenizdeki donanımı bilmediğim için ayrıntıya giremem.değişim yapacaksanız üzerindeki dirençlerin arızalı olduğunu düşünerek 5 10 dk bekleyip bir kablo ile kondansatörü kısa devre yapın.sonrasında rahat rahat sökün yenisini takın.
 
Sağlamlığını tespit etmek istiyorsanız, bir pens ampermetre ile kondansatörün her fazındaki akımı ölçün ve etiket değeri ile karşılaştırın. Her fazın aynı ve etiket değerine yakın olması gerekir. Değişim öncesi kompanzasyon kesicisini yada kondasnatör sigortasını kapatın, 3-5 dk deşarj olmasını bekleyip söküp değiştirin.
 
Ya da kondansatörü devreye alarak portatif bir enerji analizörü ile ölçün, gerçek kvar gücünü görün
 
72 a kondaşlar ilk faza bakıorum 62 amper ikinci faza bakıorum birşey göstermiyor üçüncü faza bakıyorum 60 amper.sorun nedir acaba.
 
72 a kondaşlar ilk faza bakıorum 62 amper ikinci faza bakıorum birşey göstermiyor üçüncü faza bakıyorum 60 amper.sorun nedir acaba.

Ya kondansatör arızalı ya kontaktörün bir bacağı geçirmiyor yada sigortanın bir bacağı geçirmiyor.
 
peki bunların kontaktörlerinde ince ince damarlar var bunlar yanımıyoşta sanırım ince kıl gibi kablolar bunlar ne işe yarıyor tşk.ler
 
Kondansatör iç direnci artmıştır.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,838
Mesajlar
930,671
Kullanıcılar
452,675
Son üye
xzscorpionn

Yeni konular

Geri
Üst