Tesisin toplam gücüne göre tolerans değişir şöyleki. 15kVAr'lık bir kondansatörün faz başına 5 kVAr kapasitif reaktif vermesi gerekir. Fazlardan 1 tanesinde bile 0,5kVAr'lık kayıp oluşsa yada diğer fazlara göre dengesizlik Düşük güçlü bir tesiste dengeyi alt üst eder. Bu fazdaki kaybı tolere etmek için o faza ait atıyorum 0,5kVAr kondansatör devreye giriyorsa grup değiştirilmeli. Nasıl olsa tek fazlı kondansatör dengeyi sağlıyor diye düşünülmemeli çünkü tek fazlı kondansatörler bu amaçla oraya konulmadı dengesiz yüklenmeden doğan endüktif reaktifi dengelemek için oraya konuldu.
Çok yüksek güçte bir tesiste ise 0,5 hatta 1kvar'lık kayıp sonucu fazla etkilemeyecektir. Özetle bir kademedeki zayıflama (kapasite kaybı) başka bir grubun girmesine neden olacak düzeyde yada kompanzasyon sisteminin dengesini bozacak seviyede ise o kondansatör grubu değiştirilmelidir.