kondansatör deşarjı

Katılım
14 Eyl 2010
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
35
Arkadaşlar Merhaba sizle bi bilgiyi paylaşmak istedim daha önce sık kondansatör sorunlarıyla karşılaşıyordum entes'in du-3 (deşarj ünitesi) olduğunu öğrendim ve kullandım gayet güzel bir ürün incelemeniz için aşağıda katoloğunu veriyorum.Hem KONDANSATÖRLERİNİZİN ÖMRÜNÜ UZATIYOR hEMDE DAHA KISA BİR SÜREDE ŞARJ EDİYOR....


DEŞARJ ÜNİTESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

1) Kompanzasyon tesislerinde kullanılan kondansatörlerin bünyesindeki deşarj dirençlerinin kondansatörleri uygun deşarj gerilimine ulaştırması 55sn. civarındadır. Deşarj üniteleri: Kondansatörlerin kısa süreli devreye alınıp çıkarılmaları durumunda yetersiz kalan bu deşarj sürelerinin kısaltılmasını sağlayacaktır.
Her kademedeki kondansatöre bağlanacak deşarj ünitelerinin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.
2) Bobin direnci 3000  dan az olmamalıdır.
3) Nominal çalışma gerilimi: 200….500 VAC aralığında olmalıdır.
4) Nominal Çalışma frekansı 50Hz. olmalıdır.
5) 1Deşarj ünitesi 50 kVAr a kadar olan kondansatörleri deşarj edebilmelidir. Örnek: 100kVAr lık kondansatörün bulunduğ kademeye 2 adet “Deşaj ünitesi” olmalıdır.
6) Kayıplar 1,5 W dan küçük olmalıdır.
7) Koruma sınıfı IP-20
8) Boyutlar 44x80x80mm.


KONDANSATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

1)Kompanzasyon tesislerinde kullanılacak trifaze ve monofaze kondansatörler polipropilen film teknolojisi ile üretilmiş silindirik yapıda ve kuru tip olacaktır.

2) Kondansatörler EN60831-1/2 standardında, plastik üst kapakları V2 sınıfı UL94 standardına uygun yanmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3) Trifaze kondansatörler; 1.5 , 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 kVAr
Monofaze kondansatörler: 400V da 1.67, 2.5, 4.17 kVAr değerlerinde olmalıdır.

4) Kondansatörlerin çalışma gerilimleri, isteğe göre 400V, 415V, 450V, 525V olabilmelidir.

5) Kondansatörlerin çalışma ömürleri enaz 80.000 saat olmalıdır.

6) Çalışma frekansı:50/60 Hz olmalıdır.

7) Kapasite toleransı -%5, +%10 dan fazla olmamalıdır.

8) Test voltajı: Terminal-terminal arası: 2,15xUn, AC 2sn.
Terminal-gövde arası: 3KV AC, 10sn. olmalıdır.
9) Çalışma sıcaklığı min. : -25, +55°C olmalıdır.
10) Kendi kendini onarma özelliği olmalıdır.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
tabiki var üstelik bağlantısı çok kolay ister trifaze kondansatörde istersenizde monafaze kondansatörde kullanın.boyutuda uygun fiyatıda uygun
 

Forum istatistikleri

Konular
128,818
Mesajlar
920,757
Kullanıcılar
450,908
Son üye
mert095

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst