Kondansatör Faz - Faz bağlantısı

selam arkadaşlar benimde bir sorum olacakreaktiften cezada olan bir tesis vardı rölesi arızalıydı röleyi değiştirdim RG 12C kullandım fakat fazların birinde dengesizlik vardı.üzerinde eski bulunan kondansatörleri kullandim eksik kompanzasyon dedi.kondansatör arttırdım reaktifi durdurdum fakat şimdide kapasitif bayağı gitti acaba akım trf akımın çok çekildiği fazın üzerinde ben de o faza trifaze kondansatörü monefaze olarak bağladım fakat şimdide reaktif te gitti kapasitif biraz düştü ama hala cezada başka ne yapmalıyım önerileriniz için şimdiden teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kullandığınız röle,bağlamanız lazım gelen değeri gösterir.O değere göre kondansatör bağlarsanız so-
run olmaması gerekir.
 
sayın turgay22
endüktif reaktifiniz ceza sınırına uzaksa öncelikle cezayı atlatmak için biraz endüktif yüklenebilirsiniz.Yükünüz dengesiz olduğu için işiniz zor.Hele hele monofaze röle kullanıyorsunuz ki bu,işi daha da zorlaştırır.Eğer 3 fazlıya çevirme şansınız yoksa belki biraz daha hassas kademelendirme işe yarayabilir.
 
turgay22, tesisteki makinların nitelikleri nedir? Kompanzasyon kademeleri, akım trafo değeri nedir?
Röle için RG 12C demişsin ama galiba RG12T olacak (Tek akım trafolu, 12 kademeli)
Bazı çözümler var:
Aynı anda çalışan monofaze yükleri fazlara dağıtmaya çalış.
Monofaze yüklerin büyük güçlü olanlarına münferit kompanzasyon uygulayabilirsin.
Dengesiz yüklerin bol olduğu yerlerde tek akım trafolu röle ile işler zor...
 
canım kondansatörü ayarını yapmak istediğin herhangi iki faza bağlayabilirsin. röleye değer girişi içinse kullandığın kondansatörün faz faz bağlantıdaki kapasitesini kullandığın her iki faza eşit girer sin.mesela 5 kvar bir kondansatörü r-s fazları arasına bağladıysan r fzına 1,25 s fazına 1,25 kvar girdi m senin iş tamamdır. ama kompanzasyonda faz faz arası değilde trifaze kondansatörleri mono faze yapmak için genlde faz -nötr yada faz -nötr köprülü bağlantı kullanılır. benim tavsiyem de bu . faz faz kullanırsan kafan iyice karışır
 