arkadaşlar diyelim bir işletmede yapılmıs kompanzasyon var 23.40 kvar bundan nasıl talep gucu ve kurulu gücünü buluyoruz...
, birde kompanzasyon yapmaka istediğimiz işletmeye gittiğimizde bütün makinların güçlerine bakıptamı kurulu gücü buluyoruz yoksa butun makinalrı çalıstırıp saatten pensampermetreyle fazları ölçüp mü yapıyoruz. en basit ve sağlıklı yolu hangisidir engin tecrübelerinizden yararlanmak isterim...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşlar diyelim bir işletmede yapılmıs kompanzasyon var 23.40 kvar bundan nasıl talep gucu ve kurulu gücünü buluyoruz...
, birde kompanzasyon yapmaka istediğimiz işletmeye gittiğimizde bütün makinların güçlerine bakıptamı kurulu gücü buluyoruz yoksa butun makinalrı çalıstırıp saatten pensampermetreyle fazları ölçüp mü yapıyoruz. en basit ve sağlıklı yolu hangisidir engin tecrübelerinizden yararlanmak isterim...


Vektörde gördüğün açı sistemin max yükteki kompanzasyon yapılmamış haldeki fi açısı olarak kabul edersek. Mavi renkli Q vektörüde sistemin çekebileceği max endüktif reaktif güç olur cosfi=1 yapmak yani açıyı sıfır yapmak içinde bu kadar kapasitif reaktif güce ihtiyaç olur ters Q vektörü.

Burada önemli olan fi açısını bilmektir tek başına Q=24,4kVAr kapasitif reaktif güç bilgisi yetersizdir ancak genel olarak projelendirmede cosfi=0,7 alındığı için sistemin aktif ve görünür gücü yaklaşık olarak verilebilir;
cosfi=0,7 [Kabül]
fi=45,573
tan(45,573)=1,02
tanfi=Q/P
P=Q/tanfi
P=24,4/1,02
P=23,92kw
cosfi=P/S
S=P/cosfi
S=23,92/0,7
S=34,17kVA
 