Kullanımı zor değil. Aynı anda birkaç parametreyi birden görüyorsun. Pensampermetre şeklinde. Farklı ürün üreticilerine de sorabilirsin. Tek fazdan reaktif güç ölçen pensampermetre biçiminde "Powermetre" arıyorum diye sor.
Kullanımı zor değil. Aynı anda birkaç parametreyi birden görüyorsun. Pensampermetre şeklinde. Farklı ürün üreticilerine de sorabilirsin. Tek fazdan reaktif güç ölçen pensampermetre biçiminde "Powermetre" arıyorum diye sor.
Sayısını unuttuğum kadar çok entes röle devreye aldım böyle birşeye rastlamadım. Röle bu tür bağlantı hatalarını kendisi düzeltiyor. Kaldı ki kim değiştirir bu bağlantıları ? Akım trafosu sekonder çıkış kabloları aynı renk mi? numaralandırma yapılmamış mı? Takip edip bulabilirsin.
Hangi konumda t fazı karşısında k harfi ışığı yanıyor? anlamadım !
Sayısını unuttuğum kadar çok entes röle devreye aldım böyle birşeye rastlamadım. Röle bu tür bağlantı hatalarını kendisi düzeltiyor. Kaldı ki kim değiştirir bu bağlantıları ? Akım trafosu sekonder çıkış kabloları aynı renk mi? numaralandırma yapılmamış mı? Takip edip bulabilirsin.
Hangi konumda t fazı karşısında k harfi ışığı yanıyor? anlamadım !
hakan abi hatayı buldum röleye giden fazlardan birisi cıkmıs o yuzden role sapıtıyormus yerine taktım oto set up yaptım bazı kademeleri algılayamadı onuda elle manuel girdim suan sitem calısınca tüm kademeleri cekiyor ve 2 gün takip edip degerlerini karsılastıracagım fakat burda iki sey dikkatimi cekti 12 ci kademeyi iptal edip 11ci kademenin acık kontagından 2 adet 25+25 kvar kondansatör eklemiş böyle birsey normalmi 2cisi bazı kademelerde 2 adet kondansatörü birbirine paralel baglamıs bununda bir sakıncası varmı