kondansatör sağlamlık kontrolü

Arızayı bulduğuna sevindim.Röleye giden hangi faz çıkmış? Grup besleme fazımı? akım trafosu çıkışının biri boşta kaldıysa akım trafosu yanmış olabilir aman dikkat.
Klasik Kompanzasyon sistemleri kontaktör anahtarlamasından dolayı titreşimlere maruz kalır. Öncelikle tüm bağlantı terminallerini tek tek elden geçir yani sık.
Büyük tesislerde kapasitif güç ihtiyacıda büyük olduğundan bazen;
1- Kondansatörler paralellenerek kullanılır, mecbur kalmadıkça yapmamak lazım paralel grubun birisi kısadevre olursa diğeride devre dışı kalır. Büyük kapasitif güç kaybı kademe yetersizliğinden tolare edilemeyebilinir.
2- Yukarıda belirttiğim dezavantajı azaltmak adına reaktif rölenin bir kademe çıkışından 2 ayrı kontaktör ve kondansatör enerjilendirilebilir. Bu yöntemdeki dezavantajda kontaktörün biri çekmezse röleye tanıtılan gücün yarısı etki edecektir.

Her iki sistemlede röleye toplam güç tanıtılmak kaydıyla uygulama yapılabilir. Ancak Senin sistemde bu abzurt olmuş 11.kademe hiç kullanılmamış yerine 10.kademe 80kVAr yapılmış. Rölenin 11 no'lu çıkışında problem mi oldu acaba ! bunu incelemen gerekir.
 
Arızayı bulduğuna sevindim.Röleye giden hangi faz çıkmış? Grup besleme fazımı? akım trafosu çıkışının biri boşta kaldıysa akım trafosu yanmış olabilir aman dikkat.
Klasik Kompanzasyon sistemleri kontaktör anahtarlamasından dolayı titreşimlere maruz kalır. Öncelikle tüm bağlantı terminallerini tek tek elden geçir yani sık.
Büyük tesislerde kapasitif güç ihtiyacıda büyük olduğundan bazen;
1- Kondansatörler paralellenerek kullanılır, mecbur kalmadıkça yapmamak lazım paralel grubun birisi kısadevre olursa diğeride devre dışı kalır. Büyük kapasitif güç kaybı kademe yetersizliğinden tolare edilemeyebilinir.
2- Yukarıda belirttiğim dezavantajı azaltmak adına reaktif rölenin bir kademe çıkışından 2 ayrı kontaktör ve kondansatör enerjilendirilebilir. Bu yöntemdeki dezavantajda kontaktörün biri çekmezse röleye tanıtılan gücün yarısı etki edecektir.

Her iki sistemlede röleye toplam güç tanıtılmak kaydıyla uygulama yapılabilir. Ancak Senin sistemde bu abzurt olmuş 11.kademe hiç kullanılmamış yerine 10.kademe 80kVAr yapılmış. Rölenin 11 no'lu çıkışında problem mi oldu acaba ! bunu incelemen gerekir.
abi s fazı sigortadan cıkmış. yani akım trafo uclarında sıkıntı yoıktu
benim düsüncem tense 24 kademeli röle takıp paralel falan degil tek tek kondansatör baglamak 18 kademesini kullanacagım sencede yaptıgım sey mantıklımı abi
 
Olabilir. Ne kadar çok kademe o kadar hassas kompanzasyon. Dengesiz yüklenme varsa 3 grup tek fazlı kondansatör kullanmanda fayda olur.
 
tek fazlı yaparsam 600/5 akım trafosu ile en düsük 5 kvarmı takmak lazım ?
birde tense röle hiç kullanmadım ilk kademe entes gibi en büyük ve 3 fazmı olması gerekiyor
 
tek fazlı yaparsam 600/5 akım trafosu ile en düsük 5 kvarmı takmak lazım ?
birde tense röle hiç kullanmadım ilk kademe entes gibi en büyük ve 3 fazmı olması gerekiyor

Enteste Röle hassasiyeti 50mA yani 0,05A demek. Sekonderde 0,05 amper 600/5A akım trafosu primerinde 120x0,05= 6A yapar. Tek faz 2,5kVAr kondansatör 11A çeker.
http://www.kondas.com.tr/images/kataloglar/znpstbl.pdf

İlk kademeye 3 faz ve büyük güçlü kondansatör sadece entes röleye ait özelliktir.
 
Enteste Röle hassasiyeti 50mA yani 0,05A demek. Sekonderde 0,05 amper 600/5A akım trafosu primerinde 120x0,05= 6A yapar. Tek faz 2,5kVAr kondansatör 11A çeker.
http://www.kondas.com.tr/images/kataloglar/znpstbl.pdf

İlk kademeye 3 faz ve büyük güçlü kondansatör sadece entes röleye ait özelliktir.
hakan abi vermiş oldugun bilgiler için cok tesekkür ederim buraya kadar hersey tmm simdi burda bizim tesisin calısma sistemi ya hep ya hiç yani tesis calısınca bütün motorlar devamlı calısıyor durdumuda hepsi aynı anda duruyor mevcut olan kompanzasyonda 305kvar kondansatör var bugün kompanzasyonu devreye aldım ve 2gün takip edip eger cezaya girmezse ben tense röle ile asagıdaki gibi kademelere ayırıp düzenleyecegim sencede uygunmudur bir konntrol edermisin

1kad:5kvar mono
2kad:5kvar mono
3kad:5kvar mono
4kad:10kvar tri
5kad:10kvar tri
6kad:10kvar tri
7kad:20kvar tri
8kad:20kvar tri
9kad:20kvar tri
10kad: 20kvar tri
11kad:30kvar tri
12kad:30kvartri
13kad:30kvar tri
14kad:30kvar tri
15kad:30kvar tri
16kad:30 kvar tri
toplam 305 kvar
 
Trifaze kademeleri arka arkaya aynı değerde birden fazla oluşturmamaya gayret et ara değerlerde olmalı. Yani 1 tane 20kVAr'ın sigortası attığında bir tane daha alternatifi olması avantajdır ama bunun sayısını arttırmak yerine farklı ara değerlerde kondansatör konulmalıdır 25kVAr gibi.
Kademe oluşturulurken dikkat edilmesi gereken diğer husus tesisin genelde ihtiyaç duyduğu bir değer birde değişken değere göre belirlemedir. Örneğin atıyorum tesisin 250kVAr'a ihtiyacı varsa ve bu ihtiyaç çok uzun süre 150kVAr'ın altına düşmüyorsa. Bu 150kVAr'ı oldukça az kademe ile çözmekte fayda vardır 3 kademe 50kVAr gibi aksi taktirde örneğin senin kurduğun sistemde bunu sağlamak için 5 tane 30kVAr devreye almak zorunda kalacak haybeye kademe işgali söz konusu olacaktır.
Kademelerinde mutlaka kompanzasyon kontaktörü kullan mevcutlar normal kontaktör ise amperajlarına dikkat et yoksa kontaklarda yapışma sorunu ile karşılaşabilirsin.
 
Trifaze kademeleri arka arkaya aynı değerde birden fazla oluşturmamaya gayret et ara değerlerde olmalı. Yani 1 tane 20kVAr'ın sigortası attığında bir tane daha alternatifi olması avantajdır ama bunun sayısını arttırmak yerine farklı ara değerlerde kondansatör konulmalıdır 25kVAr gibi.
Kademe oluşturulurken dikkat edilmesi gereken diğer husus tesisin genelde ihtiyaç duyduğu bir değer birde değişken değere göre belirlemedir. Örneğin atıyorum tesisin 250kVAr'a ihtiyacı varsa ve bu ihtiyaç çok uzun süre 150kVAr'ın altına düşmüyorsa. Bu 150kVAr'ı oldukça az kademe ile çözmekte fayda vardır 3 kademe 50kVAr gibi aksi taktirde örneğin senin kurduğun sistemde bunu sağlamak için 5 tane 30kVAr devreye almak zorunda kalacak haybeye kademe işgali söz konusu olacaktır.
Kademelerinde mutlaka kompanzasyon kontaktörü kullan mevcutlar normal kontaktör ise amperajlarına dikkat et yoksa kontaklarda yapışma sorunu ile karşılaşabilirsin.
ozman en dogrusu 2 gün sistemi mevcut kompanzasyonla takip edip ona göre degerlendirme yapacagım (tabi seninde fikrini alarak) normal kontaktörde var ama arızlanıncaya kadar degiştirmeyecegim arızalanınca komp kontaktörü takarım
 
Aynen takip etmekte fayda var. Örneğin genelde alt limit kaç kVAr altına düşmüyor. Devredeki kondansatör gücünü ve o anda fazlara ait cosfi değerlerine bak. Bunu rölenin farklı kademe alışları için belirle. Nihayi kararı sonra veririz. Normal kontaktöre bağlayacağın kondansatör gücü düşük olsun dediğim gibi.
Bu arada ölçüm cihazını alsaydın mevcut kondansatörleri de test ederdin kaymaklı ekmek kadayıfı olurdu.
 
Son düzenleme:
Aynen takip etmekte fayda var. Örneğin genelde alt limit kaç kVAr altına düşmüyor. Devredeki kondansatör gücünü ve o anda fazlara ait cosfi değerlerine bak. Bunu rölenin farklı kademe alışları için belirle. Nihayi kararı sonra veririz. Normal kontaktöre bağlayacağın kondansatör gücü düşük olsun dediğim gibi.
Bu arada ölçüm cihazını alsaydın mevcut kondansatörleri de test ederdin kaymaklı ekmek kadayıfı olurdu.
kondansatör gücünü pensampermetre ile kontrol ederimde cosfi yi nasıl bakıcam
röle üzerindeki degerlerlemi
 

Forum istatistikleri

Konular
129,837
Mesajlar
930,658
Kullanıcılar
452,669
Son üye
koraykahvecioglu79@gmail.

Yeni konular

Geri
Üst