Arızayı bulduğuna sevindim.Röleye giden hangi faz çıkmış? Grup besleme fazımı? akım trafosu çıkışının biri boşta kaldıysa akım trafosu yanmış olabilir aman dikkat.
Klasik Kompanzasyon sistemleri kontaktör anahtarlamasından dolayı titreşimlere maruz kalır. Öncelikle tüm bağlantı terminallerini tek tek elden geçir yani sık.
Büyük tesislerde kapasitif güç ihtiyacıda büyük olduğundan bazen;
1- Kondansatörler paralellenerek kullanılır, mecbur kalmadıkça yapmamak lazım paralel grubun birisi kısadevre olursa diğeride devre dışı kalır. Büyük kapasitif güç kaybı kademe yetersizliğinden tolare edilemeyebilinir.
2- Yukarıda belirttiğim dezavantajı azaltmak adına reaktif rölenin bir kademe çıkışından 2 ayrı kontaktör ve kondansatör enerjilendirilebilir. Bu yöntemdeki dezavantajda kontaktörün biri çekmezse röleye tanıtılan gücün yarısı etki edecektir.
Her iki sistemlede röleye toplam güç tanıtılmak kaydıyla uygulama yapılabilir. Ancak Senin sistemde bu abzurt olmuş 11.kademe hiç kullanılmamış yerine 10.kademe 80kVAr yapılmış. Rölenin 11 no'lu çıkışında problem mi oldu acaba ! bunu incelemen gerekir.