koyaklı arkadaşım sadece deşarj bobinine güvenilmez ,evet ölçüm yapmak için mutlaka kısa devre ederek deşarj etmeliyiz.arkadaşlar sistemin elektriğini kestikten 5 dakia sonra kondansatörler deşarj olurmu veyada ölçüm yapmak için kısa devre edip deşarjmı etmeliyiz trifaze kondansatörün sağlamlık kontrolünü nasıl yaparız
neden bu değerler ile çarpıyoruz ve çarptık diyelim nasıl sağlamlığını kıyaslayacağız konuyu açarmısınızkoyaklı arkadaşım sadece deşarj bobinine güvenilmez ,evet ölçüm yapmak için mutlaka kısa devre ederek deşarj etmeliyiz.
birde sağlamlık kontrolüne gelince iki kural önereceğim:
1-)akımını ölçüp kondansatörün üzerindeki akımla kıyaslarız %20 zayıflamışsa değiştiririz.
2-)kapasitörmetre ile ölçeriz.çıkan sonucu monofaze ise 0.0167 trifaze ise 0.05 ile çarpıp sağlamlık kontrolünü yapmış oluruz.
kolay gelsin