ethemgüner
Üye
PANOLARDA KULLANILACAK KONDANSATÖRLER İÇİN SİGORTA,KONTAKTÖR VE KABLO SEÇİM LİSTESİDİR. | |||||||
kondansatör gücü | Un=400 V. çektiği akım | SİGORTA TİPİ | kullanılacak Nominal sigorta akımı (gecikmeli tip) Amper | NOMİNAL KONTAKTÖR Amper | KABLO KESİTİ mm2 | ||
0,5 | 0,72 | OTOMAT-6 KA | 1 | 9 | 2,5 | ||
1 | 1,45 | OTOMAT-6KA | 4 | 9 | 2,5 | ||
1,5 | 2,17 | OTOMAT-6KA | 4 | 9 | 2,5 | ||
2,5 | 3,61 | OTOMAT-6KA | 10 | 9 | 2,5 | ||
5 | 7,23 | OTOMAT-6KA | 16 | 12 | 2,5 | ||
7,5 | 10,84 | OTOMAT-6KA | 25 | 16 | 2,5 | ||
10 | 14,45 | OTOMAT-6KA | 32 | 22 | 4 | ||
15 | 21,68 | OTOMAT-6KA | 50 | 32 | 6 | ||
20 | 28,90 | OTOMAT-6KA | 63 | 40 | 6 | ||
25 | 36,13 | OTOMAT-6KA | 80 | 50 | 6 | ||
30 | 43,35 | NH sigorta veya TMŞ | 100 | 63 | 6 | ||
40 | 57,80 | NH sigorta veya TMŞ | 125 | 80 | 10 | ||
50 | 72,25 | NH sigorta veya TMŞ | 160 | 100 | 16 | ||
Monofaz --1 kvar | 230 voltta---4,5 A. | OTOMAT-6 KA | 10 | 9 | 2,5 | ||
Monofaz --2 kvar | 230 voltta---9 A. | OTOMAT-6KA | 20 | 9 | 2,5 | ||
NOT: 1-- 5 KVAR dan sonra kondansatör kontaktörü kullanılabilir. | |||||||
2-- Devreye 12 saniyeden daha hızlı giren kompanzasyon tesislerinde kondansatör kontaktörlerinin dirençlerinin ısınarak yanma ihtimali olduğu için yukarıdki listeye uygun kontaktör kullanılması tavsiye edilir. | |||||||
NOT: Monofaz kondansatör kontaktörlerinin kontaklarınının girişleri kendi aralarında,çıkışları kendi aralarında kısa devre edilmeli VE nötr kontaktörden geçirilmemelidir.NÖTR direkt kondansatöre bağ -lanmalıdır. | |||||||
3--Kontaktör gücü hesabı= 1,1 x 1,3 x I[SUB]n .[/SUB]olarak hesaplanmıştır. | |||||||
4--Sigorta akımı hesabı= 2 x I[SUB]n [/SUB]….gecikmeli tip olarak hesaplanmıştır | |||||||
5--Devreye sıksık girip çıkan kondansatörler için monofaze veya trifaze olsa da DEŞARJ BOBİNİ kullanılması tavsiye edilir | |||||||