Kondansatorler yandi alev aldi

slmn

Üye
Katılım
7 Nis 2011
Mesajlar
133
Puanları
1
Yaş
49
Konum
manavgat
Selamlar hayirli aksamlar dun bizim 8 senesindir sorunsuz calisan kompanzasyon panosundaki kondansatorler alev aldi yandi bu olay bizim basimiza niye geldi acaba

20170623_205153.jpg
 
Kondansatörler genelde kapasite kaybederek arıza yapar alev alması durumu sistemde harmonik olma olasılığını düşündürüyor harmonik ölçümü yapmanızda fayda var
 
Ne demek istediğini anlamadım kendi mesajından alıntı yapmışsın herhalde kondansatörlerin resmini yükleyecektin herhangi bir resim sitesine upload et resimleri sonra direkt link olarak at
 
Kodu düzelttim. slmn bu fotoları eklemeye çalışmış.

Gevşek bağlantı veya kapasite kaybı kaynaklı ısınma nedeniyle bir grupta sorun yaşamışsınız. Eriyen plastik yanarak aktığı için başka bir gruba da fiziksel hasar vermiş.

Ben böyle anlıyorum.
 
Yukardakı bılgılere ılave olarak, sisteminizde, harmonık yüklerde olabılır, Ölçüm yaptırmanızda fayda var. Dıger kandansatörlerde ısınma, sıs sık arızalanma, nötr barasında ısınma gıbı sorun ılk belırtıler olabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,836
Mesajlar
930,627
Kullanıcılar
452,666
Son üye
balkır1111

Yeni konular

Geri
Üst