kondanstör arızası

yaklaşık olarak kondansatör gücünün 1.42 katı kadar akım çeker yani 10 kvar için 3 fazıda10x1.42=14.2 A gibi

Qc=1,73.380.Ic
Ic/Qc= 1/657,4
Ic/Qc= 0,00152
Qc'yi kVAr olarak alırsak 1,52 katsayısı çıkar 1,42 değil.
25kvAr için hesap yapalıp;
25x1,52= 38A çıkar.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Qc=1,73.380.Ic
Ic/Qc= 1/657,4
Ic/Qc= 0,00152
Qc'yi kVAr olarak alırsak 1,52 katsayısı çıkar 1,42 değil.
25kvAr için hesap yapalıp;
25x1,52= 38A çıkar.

kondansatörlerin etiketinde yazan güç genelde 400 V gerilimdeki güçtür. bu nedenle yukarıdaki katsayı doğru olmaz. Doğrusu şöyledir. 400 V kondansatörün gücü Q ise, 380 V'ta gücü 0,95Q dur. Bu durumda;

0,95Q=1,732*380*Ic'den
Ic=1,44*Q olur.

buda tam doğru değildir. kondasatörün beslendiği şebekenin tam gerilim değerine bakarak hesap yapmak gerekir.
saygılar...
 

Formül ortada hesap kitap ortada tesisindeki Şebeke gerilimi stabilse o değeri koyar hesaplarsın değilse hayırlı işler
Benden de saygılar...
 
Formül ortada hesap kitap ortada tesisindeki şebeke gerilimi stabilse o değeri koyar hesaplarsın değilse hayırlı işler
Benden de saygılar...

Ya cevabımı okumadın yada anlamadın ikisinden biri tekrar okuyup anlaman için tekrar alıntı yapıyorum
Hala anlamadıysan cümlemin mealini yapayım sana ;
Formül ortada hesap kitap ortada tesisindeki gerilim stabilse ama 380V ama 400V koyar hesaplarsın baştan beri verdiğim formül;
Qc=1,73xUxIc
Stabil değil değişkenmi ? o zaman hayırlı işler... neden gücün anlık olarak değişirde ondan
 
gayet iyi okudum. yukarıda 1,42 katsayısı yanlış, asıl katsayı 1,52 dedin. bende diyorumki 1,52'de yanlış. neden yanlış olduğunuda açıklıyorum ama hesabına halel getirmiyorsun.
 
gayet iyi okudum. yukarıda 1,42 katsayısı yanlış, asıl katsayı 1,52 dedin. bende diyorumki 1,52'de yanlış. neden yanlış olduğunuda açıklıyorum ama hesabına halel getirmiyorsun.

1,52 katsayısı hangi formülle hesaplanmış gerilim yerine hangi değer konmuş demekki görmemişsin? yada artniyet var saldırmanda başka 3.bir şık göremiyorum
1,42'yi bulan yaklaşık demiş karga tulumba mesnetsizatmış. Benim formülüm, hesabım ve değişkenlerim ortada arkadaşım gerilim değişirse Qc gücünün değişeceğini görmek için orta okul mezunu olmak (denklem bilgisine sahip olmak) yeterlidir.Bunun için tablolar arayıp bulmaya üzerini yazılarla bezemeye gerek yoktur...
 
Son düzenleme:
sayın abiler soruyu lütfen iyi okuyun kontaktör arızasından bahsetmiyoruz

çok teşekkür ediyorum arkadaşlar
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Qc=1,73.380.Ic
Ic/Qc= 1/657,4
Ic/Qc= 0,00152
Qc'yi kVAr olarak alırsak 1,52 katsayısı çıkar 1,42 değil.
25kvAr için hesap yapalıp;
25x1,52= 38A çıkar.

sataşmadan, sözlerimize dikkat ederek sanırım anlaşabiliriz. Orta okul'u, lise'yi karıştırmadan sanırım anlaşabiliriz. Ben sataşmayı sevmem. Sevmediğim şey bir yanlış yada eksik bilginin öğretilmesidir.

Yukarıdaki yazınızda 25 kVAr bir kondansatörün çekeceği akımı 1,52 ile çarparak buldunuz.(katsayının 1,42 olmadığını 1,52 olduğunu söylediniz.)

25 kVAr güç, kondansatörün 400 V gerilimdeki gücüdür.
25*1.000=1,732*400*I'dan I= 1,44*25 olacaktır.

Bağlantı yapılan noktadaki gerilim 380 V olursa artık kondansatör 25 kVAr değildir.(400 V'ta 25 kVAr'dır). artık kondansatörün gücü 23,75 kVAr'dır. Bu durumda çekilecek olan akım;
23,75*1000=1,732*380*I'dan I=1,52*23,75 olacaktır.

evet kat 1,52 dir ama 25'in 1,52 katı değildir.
 
Üç faz Kondansatör nominal gerilimi 400V'tur tamam burda haklısın ;
Qc=1,732xUxIc eşitliğinde gerilimi 380V alıp Qc/Ic oranını hesaplamak doğru değil dolayısıyla 1,52 katsayısıda ancak;
Bu eşitlikte U yerine 400V koyup katsayı 1,44'dür demekte yanlıştır çünkü gerilimi 400V girip bir katsayı bulmak demek gerilimi sabit kabul etmektir bende diyorum ki her uygulamada kondansatöre fazlar arası 400V düşmez bunu sabit alamazsın, sabit alıp ondan sonra bak oran 1,52 değil 1,44 diyemezsin. Fazlar arası 400V ile 380V arası değerlerde bu oranı kullanamazsın.
Kapasite kontrolü yapacak kişi kondansatör gerilimini ve çektiği akımı ölçer değerlendirmesini ona göre yapar doğrusu budur.
 
12 nolu mesajım yukarıdaki gibi.


arada söylenen saldırma, artniyet sözlerinden sonra sonuç yukarıdaki gibi. yani aynı sonuç
 