arkadaşlar tesisimizde 30 lamba var bunları fotosel e almak istiyordum normak baglantı şeklini inceledim malzemeleri aldım fakat dükkan sahibi kontaktöre 380 ver cıkışları köprüle tek faz çık dedi herhangi bir sorun olurmu ........ ayrıca motor degerlerine göre kontaktörün gücünü tesbit edebiliyorum fakat lamba ve diger cihazlarda nasıl bir hesaplama yapmalıyım yardımcı olun lütfen
Syn. Teknisyen ;
Kumanda devrelerinde kontaktörlerin kullanım amacı yüksek akımların anahtarlanmasının sağlıklı yapılabilmesi içindir.
Fotosel röle kontağı sizin 30 adet lambanın çektiği akımı taşıyamayacağı için fotosel röle ile kontaktörü çektirip (anahtarlayıp) lambalara enerji verebiliriz.
Burada tüm lambalar eşdeğer özellikte olduğunu farz ederek, önce toplam yükünü ve çekeceği akımı bilmen gerekir.
Örn.:
bir lamba 160 W. ise çekeceği akım 160 / 220 = 0,72 A. siz bunun 1.5 katını alın (balast, kablo kayıpları) yaklaşık bir lamba
1 A. çeker, haliyle 30 lamba 30 A. toplamda 30 A. çekecektir.
Şimdi otomasyon malzemelerimizi 30 A.'e göre seçmemiz gerekir. Eğer sistemi 1 faz ile besler, 1 fazlı dağıtım yaparsak her şeyimiz 30 Amperi taşıyacak nitelikte olmalıdır. Bunlar
Sigorta, kablo, kontaktör... Eğer biz bu tesisatı 3 fazlı yaparsak her bir faza 30/3=10 Amp. düşecek, böylelikle malzeme maliyetimiz düşecektir.
Sizin sorunuzda sistemin 1 fazlı olduğunu varsayarak 3 fazlı kontaktörün giriş (1-3-5) ana kontaklarını köprüleyerek besleme kablosundaki tek damardan akan 30 Amp.i kontaklar üzerinde üç adet 10 Ampere bölmüş oluyoruz.
(Bkz. Kirşof'un Akımlar Kanunu : Kapalı bir Elektrik devresinde bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı o düğüm noktasından çıkan akımlar toplamına eşittir.)
Eğer aydınlatma hattı tek linye ise kontak çıkışlarını da (2-4-6) köprüleyip bağlaman gerekir.
Sistem 3 fazlı ise kesinlikle ve kesinlikle kontaktörün ne girişi ne de çıkışı köprülenir. Fazları çakıştırıp kısa devre eder, patlatırsınız.
Şekildeki bağlantılara göre eğer toplam çekilen akımın 1 fazdan çekiliyor, kontaktörünün de giriş çıkışı köprülüyse kontaktör kontakları akım taşıma kapasitesi toplam akımın 1/3'ini taşıyabilecek nitelikte olması yeterli, aynı kontaktör (kontaklarını köprülemeden) 3 fazlı sistemde kullanılabilir.
Not: Fotosel rölenin kontağına paralel bir de anahtar koy, aydınlatma bakımı yaparken faydası olur.