Araştırmadım 315 kW için Hemen hemen ayni fiyat olur. Ancak bu kontaktörlerin her biri 335 kW. Mal doldurduğumuz silo sıkışıyor diye motoru çok sık aç kapa yapıyorlar. (Bazen 3-4 dakikada bir) Bilerek yıldız üçgen ve büyük seçtim. Uzun süre dayansın diye.
Bu tip Motorların üçgene geçme zamanlarını kısa tutmak zorundayız 8-10 saniye. 250 kW için 6 saniye tutuyoruz. Yük olarak bıçak bağlanan kıyıcı bir silindir top var. Devir alacak diye beklersek çok uzun sürer uzun süren aşırı akım başka problemlere yol açar. Yıldızda motor kalkıp 5-10 devir attımıydı direk üçgene geçiriyoruz.
Soft start'a bu konuda güvenemedim. Ayrıca hareketli kabloları (BLDL) var 1 grubu 18-20 metre içinde 2-3 metre uzun paralel bağlamak zorunda kalınca ne olur? Motorun üçgen köprüsü ile uğraş, tek bara ile uğraş, PLC yazılımı ile uğraş .... açıkça soft start hiç düşünmedim fiyat ta sormadım.