Arkadaşlar 18 A bir kontaktör bobin gerilimi 220 için veya 24 için çekili olduğunda kaç amper akım çeker. Marka LS veya Simens olabilir bilgisi olan arkadaş paylaşırsa sevinirim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
18 a kondaktör gerilimi ddemissin yazıada eksik ve yanlış yazmışsın
------------------
daha ii açıklama yaparsan yardımcı olmaya calışım arkadaşım
 
Son düzenleme:
Bobinin omajını ölçüp,förmülden kaç amper çektiğini bulabilirsin.Veya enerji verip pensampermetreyle ölçebilirsin.Kolay gele.
 
Selam arkadaşlar 220 v kontaktör bobinini 24 v ta düşürmek istiyorum Bobinin sipirsayısını telin kesitini yazarsanız şimdiden teşekürler.
 
220 volta olan bobinin kaç sipir ve tel çapı kaçlık ona göre yardımcı olalım
 