Kontaktör hakkında bilgi

adiga

Üye
Katılım
23 Ocak 2009
Mesajlar
156
Puanları
1
Yaş
35
merhaba,

resimdeki kontaktörde 63 amper olmasına rağmen 20 amper değerini gördüm. bu tam olarak neyi ifade ediyor. acaba 2 kutuplu olan kontaktör girişlerinden biri 63 amper diğeri 20 amper mi?
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_6.jpg
    43.1 KB · Görüntüleme: 37
arkadaşım ac 7a ac 7b ac 7c bunlar yeni standart isimleridir . bu 7 abc yük sınıfını temsil eder .
7 a yı hafif yüklerde kullanırsan o değerde kullanabilrsin mikerdi blenderdi hafif ev aletleriydi lambaydı .
7b motor veya ağır yük kullandığın zaman çok devreye girip çıkmalarda kullanırsın burda 10 dakikada bir devreye girip çıkacak durumlar dahhildir bu durumda 20 amperden fazla kullanmamlısın
7 c kapasitif yüklerde deşarjlı lambaların anahtarlamasında kullanılır ... kısaca sık sık devreye girip çıkacaksa 7 b dikkate alınmalıdır yok günde bir defa kapatacaksa bu 7 a kullanabilirsin anlamına gelir
bununeski standardı kontaktörlerde İTH ve İ NOMİNAL dır ordan bakarsan anlarsın
bunun i nomşnalı 20 amper ith 63 amperdir deyebiliriz
 
Peki bu ne baba Allah aşkına ? İki açıklama da aynı . Biri az nohut pilav , biri az kuru pilav mı ?
AC-7a Kullanma sınıfı: Ev cihazlarında ve benzer uygulamalarda az endüktif yükler
AC-7b Kullanma sınıfı: Ev cihazlarında ve benzer uygulamalarda az endüktif yükler
@fahri yetiş babanın iki dökümanında da aynı ibareler var .
 
Her dokümanda aynı ifadeler var.
Belliki,ilk yazandan,düşünmeden
kopya edilmiş.
 
Biraz ek açıklama var..
AC-7a: Evlerdeki TV, mikser, delme makinesi vb. gibi küçük Endüktif yükler,

AC-7b: Evlerde bulunan fanlar, merkezi elektrikli süpürgeler, çamaşır makineleri vb. dönen makineler. Motor yükleri calistirma sureleri 5-10 dk. Arası....
Kaynak: Schneider...
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…