Bir aydınlatmanın 220 volt beslemesi varken başka taraf 220 volt beslemesi kesildiğinde burdan beslenecek. Enerji varken burası iptal olacak. Bunun için 1 kontaktör kullansak faz çakışması olur mu?
 
Bir aydınlatmanın 220 volt beslemesi varken başka taraf 220 volt beslemesi kesildiğinde burdan beslenecek. Enerji varken burası iptal olacak. Bunun için 1 kontaktör kullansak faz çakışması olur mu?
Bahsi gecen yerde besleme monofaze ise çakışma olmaz.Uç fazlı beslemede çakışma ihtimali olabilir.
 
bir devre iki farklı kaynaktan secim yapılarak beslenecekse aynı faz, farklı faz veya üç faz farketmez güvenlik için iki kontaktor kullanmanız yerinde olur. hatta mekanik kilitleme ile elektriksel kitlemeyi birlikte kullanmanızı tavsiye ederim.
 
Atıyorum Trafo 1 deki aydınlatma hattı kesilince Trafo 2 den beslenin. Trafo 1 in enerjisi gelince tekrar Trafo 1 den beslenin. Aynı şekilde Trafo 2 aydınlatma hattı kesilince Trafo 1 den aydınlatma yansın. Trafo 2 aydınlatma enerjisi gelince tekrar Trafo 2 den yansın. Faz çakışması olmadan tek kontaktör üzerinden kilitleme yapabilir miyiz?
 

Anlasilir, uzerinde yorum yapilabilecek bi cizim gormuyorum. Teknige uygun kumanda ve guc devresi cizimi yapabilirsiniz daha net cevaplar verebiliriz. Tek kontaktor kullanimina onyargili olmamak adina bunlari yaziyorum; ayrica mesajlarimizdaki cift kontaktor vurgusuna dikkatinizi cekmek isterim.
 
İki kontaktör.

Enversör devresi mantığı ile çözebilirsiniz.
 