Kontaktör ve sigorta

Ysapapan

Üye
Katılım
29 Ağu 2017
Mesajlar
16
Puanları
1
Arkadaşlar 2,2 kw pompa var ileri geri çalışacak Sigorta, kontaktör ve termik değerleri kaç olmalıdır sizce. Benim kullandığım değerler sigorta 20 amper, kontaktör 10 amper, termik(4-6) 10 amper
 
Arkadaşlar 2,2 kw pompa var ileri geri çalışacak Sigorta, kontaktör ve termik değerleri kaç olmalıdır sizce. Benim kullandığım değerler sigorta 20 amper, kontaktör 10 amper, termik(4-6) 10 amper
çok sık durup kalkıyor ise kontaktör amperlerini yükseltirsen daha iyi olur 4-6 arası termik uygundur sigorta c tipi 16 amper kullanabilirsin
 
9 10 amper kontaktor
K otomat C16 Sigorta
4 6 amper termik
İşinizi gorur
 
arkadaşlar bir sorum daha olucak sizce 4kw motor için soft starter kullanmaya gerek varmı ?
 
arkadaşlar bir sorum daha olucak sizce 4kw motor için soft starter kullanmaya gerek varmı ?
bu değişkendir motor üzerindeki yük çalışma sıklığı sık sık devreye giriyorsa sürücü kullanmanız daha iyi olur motoru kullandığınız sistem yumuşak kalkışı gerektirmiyorsa kullanmayabilirsiniz
 
Sigorta + Termik yerine MKŞ kullanılması
daha uygundur.Termik değeri,motor akımı
şalterdeki ayarın ortasına ! gelecek şekil-
de olmalıdır.
Aman sami baba ciddiye alan birileri çıkar . Burası Türkiye . Ben babanın mesajına bir açıklama yazayım . MKŞ set değeri motor anma akım değerinde olmalıdır . Hobaaaa diyorsanız o değerde açma yapmaz . Overload eğrileri 1,1 veya 1,2 katından başlar .
 