çok sık durup kalkıyor ise kontaktör amperlerini yükseltirsen daha iyi olur 4-6 arası termik uygundur sigorta c tipi 16 amper kullanabilirsinArkadaşlar 2,2 kw pompa var ileri geri çalışacak Sigorta, kontaktör ve termik değerleri kaç olmalıdır sizce. Benim kullandığım değerler sigorta 20 amper, kontaktör 10 amper, termik(4-6) 10 amper
bu değişkendir motor üzerindeki yük çalışma sıklığı sık sık devreye giriyorsa sürücü kullanmanız daha iyi olur motoru kullandığınız sistem yumuşak kalkışı gerektirmiyorsa kullanmayabilirsinizarkadaşlar bir sorum daha olucak sizce 4kw motor için soft starter kullanmaya gerek varmı ?
Aman sami baba ciddiye alan birileri çıkar . Burası Türkiye . Ben babanın mesajına bir açıklama yazayım . MKŞ set değeri motor anma akım değerinde olmalıdır . Hobaaaa diyorsanız o değerde açma yapmaz . Overload eğrileri 1,1 veya 1,2 katından başlar .Sigorta + Termik yerine MKŞ kullanılması
daha uygundur.Termik değeri,motor akımı
şalterdeki ayarın ortasına ! gelecek şekil-
de olmalıdır.