Yıldız üçgen panoda kontaktör ler normal çekiyor ancak üçgene geçince kontaktör sürekli çek bırak yapıyor ortadaki kontaktör çek bırak yüzünde ark yapıp yandi
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20240913_183808_891.jpg
    IMG_20240913_183808_891.jpg
    262.3 KB · Görüntüleme: 22
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Gerilim düşüyorsa bu bölgede genelde farzın biri hep eksik oluyor bu yüzden kontaktör yeteri kadar beslenmedigi için çek bırak yapar sanırım farzı degistirip tekrar deneyecegim
 
Hangi farzı ! , neden değiştireceksiniz ?:(
 
Son düzenleme:
Öncelikle faz eksikliği için faz koruma rölesi eklemelisiniz.

devre şemasını inceleyip(yoksa çizip) buna neden olan sorunu tespit etmek lazım.
yenimi kuruldu yoksa çalışıyormuydu?

Sayın zeybek'inde dediği gibi hatalı kurulum yada bağlantı olabilir.
bobin voltajı düşüktür kararsız kalıyordur kontaktör.
 
Gerilim düşüyorsa bu bölgede genelde farzın biri hep eksik oluyor bu yüzden kontaktör yeteri kadar beslenmedigi için çek bırak yapar sanırım farzı degistirip tekrar deneyecegim

https://new.abb.com/news/tr/detail/60367/kontaktor-seciminde-dikkat-edilmesi-gereken-parametreler#:~:text=Bobine gereğinden fazla bir gerilim,yapar ya da hiç çekmez.

Bobine gereğinden fazla bir gerilim uygulanırsa bobin yanar; eğer olması gerekenden az bir gerilim uygulanırsa da yeterli enerji sağlanamadığı için ya kontaklar çok kısa sürede sürekli titreşimli bir çek-bırak yapar ya da hiç çekmez.

https://www.kontrolkalemi.com/forum...çken-kontaktörü-devreye-girip-bırakıyor.7339/

 