Alternatif akımda çalışan kontaktörlerin bobinleri az sipirli kalın kesitli sarılırken doğru akımda çalışan kontaktörlerin bobinleri ise ince kesitli ve çok sipirli olarak sarılmasının sebebi nedir?
 
bende tam bilmiyorum ama voltaj ile alakalıdır diye tahmin ediyorum dc akımlar düşük olduğu için ince kesitli sarılıyordur
 
Bana göre ince spirli olanlar daha çabuk ısınıyor olabilir gibi düşünüyorum. Bir yerde okumuştum şimdi hatırlamıyorum. Yanılmışta olabilirim.
 
İnce kesit çok sarım voltaj ile ve kontaktörün gücü ile alakalıdır.
220 volt bir kontaktör 24 volta göre daha ince telli ve çok sarımlıdır.
 
Bobin alternatif akıma bir empedans gösterip akımı sınırlar ken dc akıma gösterdiği direnç sadece iletkenin omik direnci ile sınırlıdır.
DC akımda bu direnci artırmak için Bobin sarım sayısı artırılır kesit alanı düşürülür yani ince tel kullanılır.
 