Çok teşekkür ederim cevaplar için son bi sorum daha olacak 75kW lık panolara böldüm ben bu konteynerları her pano da bir 3 konteynerı beslicek kablo seçmeye çalılıyorum geriliö düşümü hesabında problem yok fakat akım taşıma kapasitesinde kafam karıştı biraz 3 faz yada tek faz da değişiyor mu yoksa aynı mı oluyor kapasite
Hocam konteynerlar 25 kw ya çıktı 300 kva lık 2 tane dual jen. Le beslencek sistem ama tali panolara (75 kw) ve panodan konteynerlara olan kabloları hala seçemedimKesiti belirleyen akım kontrolü + gerilim düşümü hesabıdır. Üç faz ve Tek faz için her iki hesaplama da değişir. Her bir konteynır kurulu gücü 15kw dediniz talep faktörünü %60 alsak 9kw yapar %50 alsak 7,5kw yapar bu mertebedeki yüklerin üç faz beslenmesi avantaj sağlar. Talep faktörü düşükse talep güç 5kw'ı geçmiyorsa tek faz beslenebilir. Çünkü Üç fazda fazları yüklere dengeli bir şekilde dağıtabilmek oldukça zordur.
Size ekonomik olması açısından dikey tip yük ayrıcılı harici tip pano önermiştim ama soru şeklinizden böyle bir panoyu ilk defa gördüğünüzü anlıyorum. Panoda bir giriş bir çıkış yük ayırıcısı vardır, panoya besleme girişini, giriş yük ayrıcısına yapıp, çıkış yük ayrıcısından diğer panonun giriş yük ayrıcısına bağlantı yaparsanız uygun kesit hesabıyla kablo metrajından avantaj sağlamış olursunuz. Aynı şekilde elinizde fazla kablo varsa ringte yapabilirsiniz.
Şimdi şöyle son durum 300 kvalık jeneratör transfer panosundan 75 kw tali pano düşündüm ama kabloların akım taşıma kapasiteleri kurtarmıyor
Hocam konteynerlar 25 kw ya çıktı 300 kva lık 2 tane dual jen. Le beslencek sistem ama tali panolara (75 kw) ve panodan konteynerlara olan kabloları hala seçemedim
Bi pano 75 kw 142 a çekiyor hesabıma göre 3x70mm çıkıyor tali panoya olan kablo anlamadım
Böyle düşündüm ben hocam jeneratör 380 volt 3 faz çıkışlı diğerleri de aynı şekilde 75 kw toplam. Şöyle bişey var kurulu güç üzerinden hesaplamam istendi talep güce indirgemedim o yüzden