Merhaba arkadaşlar
Benim bir bilgiye ihtiyacım var elimde 400 v 10 KVAR değerinde kondansatörüm var ben düzenli olarak işletmemde kondansatörlerin akımlarını ölçüyorum ve 10 KVAR lık kondansatörün çekilen nominal akım değeri 14.5 A her faz için fakat ölçümlerimde kondansatörlerin akım değerlerinde düşme olduğunu ve çekilen akımların her faz için 6-12 A arasında değiştiğini görmekteyim şimdi burada kompanzasyon kademelerdeki kondansatörlerimin arızalı değişmesi gereken değer dediğim akım değeri etiket değerine göre ne olmalıdır? bir yüzde değeri varmıdır.Ayrıca fazlar arası gerilim değerim 375 V olduğunu belirtmek isterim.
Benim bir bilgiye ihtiyacım var elimde 400 v 10 KVAR değerinde kondansatörüm var ben düzenli olarak işletmemde kondansatörlerin akımlarını ölçüyorum ve 10 KVAR lık kondansatörün çekilen nominal akım değeri 14.5 A her faz için fakat ölçümlerimde kondansatörlerin akım değerlerinde düşme olduğunu ve çekilen akımların her faz için 6-12 A arasında değiştiğini görmekteyim şimdi burada kompanzasyon kademelerdeki kondansatörlerimin arızalı değişmesi gereken değer dediğim akım değeri etiket değerine göre ne olmalıdır? bir yüzde değeri varmıdır.Ayrıca fazlar arası gerilim değerim 375 V olduğunu belirtmek isterim.