İşletmenizde hangi tür topraklama kullanılıyor bunu gözlemleyiniz..
TN-C-S türü bir topraklama kullanılıyor ise motor gövdesinden gelen topraklama kablosunu işletmeden gelen topraklama kablosu ile birlikte K.A.R'nin GİRİŞ Nötr ucuna bağlayınız.
İşletme topraklaması TT ise nötr girişini boş bırakıp münferit topraklama yapınız.
Slm. Arkadaşlar yeterli bilgi ve tecrübe yoksa yanlış bilgi vermemek gerekir bence bu sebeple?
Ben küçük bir soru sorayım ? Kaçak akım röleleri sadece faz nötr arası akım ölçümü yaparsa sadace 3 faz ve toprak ile çalışan
Bir kaynak makinesi vs. De nasıl denetim yapar.
Bu kar tipine göre değişmezmi? Örneğin ev için kullanılan ile trifaze kullanimi olanlar gibi?
Sn. @devil190795 kardeş ortalığı karıştırıp yok oldu sanırım
Büyük ihtimal bir noktada nötr ve toprak birleştirmesi ( ya da kasıt dışı temas ) yapılmış ki kaçak akım rölesinin tutması bu durumda imkansız . Pano da ki bütün cihazlara ait nötr lerin toprak ile temasını araştırarak işe başlayabilirsiniz .