kuka kak problemi

evet kuka robotun besleme pansu gordugunuz harmonık durmunda bır problem yok
Sizin kullandığınız panonun harmonik üretmeyen bir yapıda olması sistemde harmonik olmaması anlamına gelmez . Söylediğiniz arıza açıklaması mantık dahilinde izah edilemiyeceği için aklıma bundan başka bir çözüm gelmiyor .
 
Sizdeki makinanın beslemesi nötrlü mü nötrsüz mü?
nötürlü besleme

Sizin kullandığınız panonun harmonik üretmeyen bir yapıda olması sistemde harmonik olmaması anlamına gelmez . Söylediğiniz arıza açıklaması mantık dahilinde izah edilemiyeceği için aklıma bundan başka bir çözüm gelmiyor .
sisteme harmonik olsa sadece bu kacak akım röleleri atmazdı heralde
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
nötürlü besleme
Nötrlü ise içerisinde 0-220V çalışan ekipman olabilir. Faz nötr yerine faz toprak bağlamış olabilirler. Daha önce başıma gelmişti. 1 tane valf faz toprak arası bağlanmış, makinaya enerji verildiğinde devreye giriyor kaçak akımın açmasına sebep oluyordu.
 