kuka kak problemi

evet kuka robotun besleme pansu gordugunuz harmonık durmunda bır problem yok
Sizin kullandığınız panonun harmonik üretmeyen bir yapıda olması sistemde harmonik olmaması anlamına gelmez . Söylediğiniz arıza açıklaması mantık dahilinde izah edilemiyeceği için aklıma bundan başka bir çözüm gelmiyor .
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sizdeki makinanın beslemesi nötrlü mü nötrsüz mü?
nötürlü besleme

sisteme harmonik olsa sadece bu kacak akım röleleri atmazdı heralde
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
nötürlü besleme
Nötrlü ise içerisinde 0-220V çalışan ekipman olabilir. Faz nötr yerine faz toprak bağlamış olabilirler. Daha önce başıma gelmişti. 1 tane valf faz toprak arası bağlanmış, makinaya enerji verildiğinde devreye giriyor kaçak akımın açmasına sebep oluyordu.
 