tuncay_izmir
Üye
- Katılım
- 19 Nis 2007
- Mesajlar
- 33
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
ilk 6 kademe monefazemi olacak ve toplamdamı 1. kademenin 1.5 kvar mı yoksa 4.5 varmı olacak ?2.verdiginiz adımlar içinde geçerli sorum eger toplamda degilse bu verdigniz degerler bulmuş oldugumuz kondansatör degerinin hemen hemen 2 katı oluyor birde ilk 6 kademe monefazemi yapayım monefazeleri kademede nasıl dagıtsam verim alabilirim
faz dengelemesini nasıl yaparız ve kontaktör ve sigorta degerlerinide verebilirmisiniz 1 kademenin toplamımı 1.5 kvar ve 2.kademeninde toplamı 2.5 kvar yanlış anlamadıysan birde mone faze 6 tanemi olcak ilk 6 kademeyi monefazemi yapsam acaba?
Yükünüz,30 kw civarında görünüyor.0,45 ten 1 yapmak için,katsayı 1,98 dir.30*1,98=59
kvar olur.İlk üç kademe 1,5 kvar,2. üç kademe 2,5 kvar,diğerlerini 2,5-5-7,5-10-15-20 ile
başlayabilirsiniz.Israrla belirtiyorum.Öncelikle,faz dengelemesi yapınız.Bu uygulama sonu-
cunu,röleden alacağınız ölçüm sonuçlarına göre,yeniden ince ayarlar yapmanız gerekecek.
100/5 akım trafosu ile,değerleri tutturabilirsiniz.Bu hesaplama,en kötü duruma göre olduğu
için,kondansatörler,arıza durumunda,müdahale edilene kadar,sistemi normal götürebilir.
faz dengelemesini nasıl yaparız ve kontaktör ve sigorta degerlerinide verebilirmisiniz 1 kademenin toplamımı 1.5 kvar ve 2.kademeninde toplamı 2.5 kvar yanlış anlamadıysan birde mone faze 6 tanemi olcak ilk 6 kademeyi monefazemi yapsam acaba?
Moderatör tarafında düzenlendi: