Merhabalar bı sorum olacaktı bir adet motor var sağ ve sol olarak joistik butondan kontrol ediyorduk. Butonları normal start butonu yaptık fakat ikisine aynı anda başlarsak faz çakışıyor. İki kontaktorun a1lerini birbirininin nc uçlarından dolastirdim düzeldi fakat kontaktorlerin mekanik akşamından dolayı butonlara aynı anda basarsanız gene termık atıyor çözüm olarak ne önerirsiniz
 
Butonlara birer adet nc ekleyip buton kitlemeli yapın 1.kontaktörün butonuna giden fazı 2.kontaktörün start butonunun ncsinden geçirip a1 e verirsen daha iyi olur diyeri içinde tam tersini yaparsın
 
Kontaktor yardımcı kontaklarinda yaptığın gibi sağa butonunun normalde kapalisini sola butonunun normalde açığı ile seri,sola butonunun normalde kapalisini sağa butonunun normalde açığına seri bağlayın. Uygulama için butonlara ilave kontak takmaniz gerekebilir.Daha da emniyetli olsun diyorsanız, ayni anda cekmesini engellemek icin kontaktorler in arasında mekanik kilitleme olan ınversor kontaktor kullanabilirsiniz.
 
Devre şeması istesem nasıl olur
 