Herkeze merhaba,
Low pressure pompasını devreye alamıyorum. KM1 kontaktörün merkezine basınca pompa çalışıyor. Kumanda ve güç devresinin şemasını ekledim. Sizce neden yapar nereleri ölçmem gerek. Pompayı devreye alamıyorum.

Not: Sistem low pressure görmeden High pressure pompa çalışmıyor. Bu neden ile önce low press pompa devreye girerek low pressure olusturuyor akabinde high pressure pump devreye giriyor.

Ölçtügüm yerler,

Sigorta saglam
Trafoda 21V DC çıkış var
Push buton saglam

Trafo cıkışı
 

Ekli dosyalar

KM1 in önünde termik var 1.sayfada 95-96 diye numaraları var onun üstünde kırmızı mavi önce kırmızıya sonra maviye basın yine çalışmazsa bir elektrikçiden yardım alın
 
Mrb.Termik resetlemesi yapıldı.km1 muhurlemiyor.
 