Sistemin çalışması: Sistemde START butonuna basıldığında sırasıyla önce M1 bandını çalıştıran motor, M1’den 10 sn sonra M2 bandını çalıştıran motor ve M2’den 10 sn sonrada M3 bandını çalıştıran motor devreye girecektir. M1 bandı çalıştıktan 45 sn sonra yine sırasıyla M1, 10 sn sonra M2 ve ondan 10 sn sonrada M3 bandı duracaktır. En son bant durduğu anda M4 vagonu ileri yönde Çalışmaya başlayacak S2 sınır anahtarına basıncaya kadar ilerleyecek ve S2’de duracaktır. Vagon 45 sn bekleyip, otomatik olarak geri yönde gitmeye başlayacaktır. Vagon S1 sınır anahtarına bastığında duracak ve bant sistemi tekrar M1 bandı ile çalışmaya devam edecektir. Sistemde herhangi bir arıza olduğunda STOP butonuna basılınca bütün sistem duracaktır.
Not: Motorların herbiri 3 fazlı asenkron motordur ve sisteme aşırı akım rölesi v.b. koruma sistemleri dahil edilecektir.