kurulu güç 100 kva için tahakkuk çarpanı?

mavi534

Üye
Katılım
15 Eki 2012
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
42
Arkadaşlar elimdeki listede kurulu gücü 100 , gerilimi 31500 olan ve sekonder ölçüm yapılan bir orta gerilim abonesi için tahakkuk çarpanı 40 olarak hesaplanmış. bu işte bir yanlış yokmu acaba? formülden cıkaramadım bu hesaplamayı. bir hatamı yapılmış acaba?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
teşekkürler ama 200/5 i neye göre sectinşiz acaba? 100/(1,73*31,5) dediğimde çıkmıyor.
 
200/5=40 yanı sayaç akım trafosunun çevirme oranıdır. 100 kVA küçük güçlü trafo oldugu için, prmıer ölçüm ve koruma yapılmaz. Bu durumda da formülünüze koymaya çalışdıgınız, 31,5 kV kullanılmaz.
 