Gerilim düşümü hesabını yaparken linyelerin tek tek dağıtım kutusundan alıcıya kadar olan kısımlarını ölçtüm.
Ölçek 1/50 olduğundan 1cm gerçek binada 50cm oluyor diye
1.Linye:16cm-----16x50 =800cm= 8m
2.Linye:40,8cm---40,8x50 =2040cm= 20,4m
3.Linye:20,4cm---20,4x50 =1020cm=10,2m
Diyerek bütün L1,L2,L3….L9 uzunluklarını buldum sonra da;
N1=N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7+N8+N9=….
N2=N2+N3+N4+N5+N6+N7+N8+N9=….
N3=N3+N4+N5+N6+N7+N8+N9=….
N4=N4+N5+N6+N7+N8+N9=….
Buradan da her linyenin çektiği watt değerini buldum
Son olarak; %e=0,0124x( L1xN1+L2xN2+L3xN3+…L9xN9 / S )
Aynen böyle yaptım ama yanlış çıktı yukardaki işlemin sonucu 296,6V çıktı.
Elimdeki örneklerde 0,50-0,66V gibi değerler var %e=0,66V < %3 olduğundan kesit uyg. fln diye yazıyor.
Aynı işlemleri baştan yapıp kontrol edeceğim işin en zahmetli kısmı gerilim düşümü hesabıymış anlaşılan :-\