sn.lewent17
binayı siz 3 fazlı mı besliyorsunuz çünkü anakolan sigortası 3x40A kullanmışsın eğer binayı 2x6mm2 kablo ile besliyosan ki 2x6 kablo o akımı taşımaz 59A çekiyo kullanmana gerek yok 2x10mm2 kablo kullanıcaksın ve ana kolan sigortasını 63A seçmek zorundasın
bina 3 fazlı ise o zaman bütün yükü sadece R fazına verme R-S-T fazlarına eşit bir bicimde dağıt tam eşit olmasada bir birine yakın dağıt yapamassan burdan söyle ben yaparım
binayı siz 3 fazlı mı besliyorsunuz çünkü anakolan sigortası 3x40A kullanmışsın eğer binayı 2x6mm2 kablo ile besliyosan ki 2x6 kablo o akımı taşımaz 59A çekiyo kullanmana gerek yok 2x10mm2 kablo kullanıcaksın ve ana kolan sigortasını 63A seçmek zorundasın
bina 3 fazlı ise o zaman bütün yükü sadece R fazına verme R-S-T fazlarına eşit bir bicimde dağıt tam eşit olmasada bir birine yakın dağıt yapamassan burdan söyle ben yaparım