C.6: I0.0 butonuna ilk bastığınız anda Q0.0 çıkışı "1" olur, I0.1 butonuna basılana kadar öyle kalır, basıldıktan sonra "0" olur. Sonrasında tekrar I0.0 butonuna basılmış dolayısıyla tekrar Q0.0 çıkışı 1 oluyor.
C.8: I0.0 butonu yukarı sayıcı (CTU) girişine (CU) bağlanır, her bastığımızda sayıcı değeri (CV) bir artar, sayma değerine (PV) 10 yazılır, sayıcının (Q) çıkışına PLC'nin Q0.0 çıkışı bağlanır, butona 10 kez basıldığında Q çıkışı aktif olur ve Q0.0 enerjilenir. Q0.0 çıkışında bir lamba olduğunu varsayarsak şu halde lamba yanmaktadır. Lambayı söndürmek için sensörün aktif olması şartı vardır bu nedenle sensörü (yani I0.1 girişini) de sayıcının reset (R) girişine bağlarsanız sorunuz çözülmüş olur.
C.9: Bu soruda start butonuna bastığınızda motor çalışır, motorla beraber T37 zaman rölesi de çalışır, zaman rölesinin ayarlandığı süre sonunda motor kendiliğinden durur. (Stop butonu yok, büyük hata!)
Sayın
burhan şahin,
Sorularınız temel seviyenin de temel seviyesindedir, yani çok basittir.
Bu soruları kendiniz çözemiyorsanız biraz video izlemenizi öneririm.
Buyurun, buradan başlayabilirsiniz:
http://www.kumanda.org/video_plc_ders.htm