Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
http://www.gruparge.com/kompanzasyon-takip-cizelgesi/
Kapasitif tüketiminiz sınıra dayanmış olsa da verdiğiniz değerlere göre ceza yememişsiniz . Verdiğiniz değerler fatura değil sizin okuduğunuz değerlerse kapasitifiniz bir iki günde değeri aşıp ceza yemiş olabilirsiniz .
Öyle olmaz o iş işte. Faturalandırma periyotları bir aylıktır her zaman ya da genellikle diyelim . Siz ekimi bırakıp bugünden itibaren verdiğim tabloyu doldurmaya başlayın . Ondan sonra tekrar görüşelim.
bu arada 12 adet 1 0 2 pako şalter var manuel-kapalı-auto hepsi otomatikte durmakta rölede de yeşil normal ışık yanmakta.işletmede hiç bir şekilde ben geldiğimden beri proje değişikliği olmadı.
bu arada 12 adet 1 0 2 pako şalter var manuel-kapalı-auto hepsi otomatikte durmakta rölede de yeşil normal ışık yanmakta.işletmede hiç bir şekilde ben geldiğimden beri proje değişikliği olmadı.
Kompanzasyon kontaktörleri yapışmış olabilir!@zeybek ustamızın söylediğ şeyler yoksa kompanzasyon kontaktörlerinizden bir yada ikisi yapışmış olabilir!Normal zamanlarda Röle normal çalışır ama reaktif indüktif güç çekildiğinde ve devreye kondansatör alması gerektiğinde fazla kapasitif güç çekebilir!
Kontaktörlerde yapışma yoksa:
Sabah işe gidince sayaç değerlerini alın.Öğlende tekrar alın sonra akşam çıkmadan değerleri bakın!Sabah ile öğlen akşam değerlerini karşılaştırın hangi zaman diliminde kapasitif artıyor!Eğer bu zaman dilimlerinden hangisinde kapasitif artıyor bakın öbürgün sabah yine kontrol edin belki gece çalışan bir cihaz veya aydınlatma sisteminden dolayı kapasitif artıyordur!Kompanzasyon kontrolü ekim ayında alınan değerlerle yapılmaz günlük kontrol yapmanız gerekli ayrıca işyerinize bir çizelge oluşturun hergün sayaç değerlerini alıp internette bir çok hazır program var onlarla kompanzasyonunuzu hergün kontrol edin!
herhangi bir tadilat olmadı :S fakat bu fatura sadece bu ay böyle geldi . ısıtıcılar falan devrede aralıktan beri ama dediğim gibi sadece bu ay geldi genel olarak baktığımızda burada çok yüklü alıcılar yok bir kaç şey dışında. fazlardaki dengesizlikten şüpheleniyorum biraz . mesela R-110A...S-80A...T69A odalarda klimalar ayrı ayrı merkezi havalandırmalar aktif değil.kaloriferler devrede olmasına rağmen ofis çalışanları üstüne klima çalıştırmakta.
cüneyt bey hergün yazmaktayım fakat 15 gün falan yazmadığım oldu bundada başımıza böyle bi problem geldi bizim bu şirkette işler çok farklı ilerlediği için böyle aksıklık ve problemler olabiliyor .s