Arkadaşlar rgkr baktıgımda aldıgım degerler l1 0,999 l2 +0.587 l3 0,999 bu durumda s fazına ait monofaze kademelerin kademelrini bir miktar artırmam gerek diye düşünüyorum sizin görüşlerinizi bekliyor teşekkür ediyorum
 
Başka bir yük durumunda başka bir ölçüm sonucu çıkmayacaksa evet sadece l2 yi artımanız durumu düzeltebilir. Ancak her üç faza da benzer ilave yapmanız sanırım en doğru çözüm olacaktır.
 
Önemli olan anlattığınız duruma neden olan sebep nedir? O faz'a ait monofaze Sigorta mı attı? Bıçaklı sigorta kullanılıyorsa atan sigorta yada sigortalar mı var? Kondansatör kademe güç dağılımınız mı hatalı?

Gözle kontrol + ölçüm
 
Bence, (+) işereti, o fazın, kapasitife gecdiğini gösteriyor. O fazda, monofaze UPS varsa ola bilir. Cıhaz yenuı nesıl ise, kaç kVAR endüktıf yük ıstediğini yazacakdır. BUna göre ılavede bulunun..
 