Lambalarda Kondansatör Hesaplama

arkadaşlar %6 şuradan geliyor

12 adet 400w'lık lambamız var diyorsunuz toplam lamba gücü 12*400=4800w

1 adette 11 kw motorunuz varmış lamba ve motor gücü toplamları 11000+4800=15800W

ufak tefek lamba ve prizlerle beraber yaklaşık aktif gücü=16000W

olarak alabiliriz.

gelelim reaktf güce yukarıdada hesaplandığı üzere faz başına ihtiyaç duyduğumuz kapasite 1900VAR idi biz ise 2000VAR'bağlamayı önerdik yani ihtiyacımız 1900VAR,biz bağladık 2000VAR.

100VAR fazla bağladık yani.buda bizim kapasitif sayacımızı yazdırır.

ne kadar yazdır; aktif güç 1600W kapasitif güç 100Var

100/1600=0,0625 yani yaklaşık olarak kapasitif sayacımız %6,25 ilerler

ceza sınırı 50kW üstü için %15 idi buda cezaya girmediğinizi gösterir.

ceza sınırı 50kW altı için %20 idi buradada zaten cezada değilsiniz anlamı çıkar.

saygılarımla.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
ayrıca anlamadığım bir şey varyüzde altı kapastif yazar diyorsunuz ya bunu nasıl hesapladınız bu 100/1600 nerden geldi

100/1600 ün nerden geldiğini ben de anlayamadım arkadaşlar. Cezadan kurtulmak için ne olması gerekiyor açıklayabilirseniz memnun olurum.

Sn. fabia gerekli açıklamaları yapmış. Ama gene de ben açıklayayım bu 100/1600 olayını:

manyetik balastların yaklaşık cosQ leri 0,60 civarınradır.bahsettiğiniz cosQ=0,7 sistemler için ön görülen yaklaşık bir değerdir.
kondansatör hesabına gelince:
p=400w
cosQ1=0,60
cosQ2=0,99
tanQ1=1,33
tanQ2=0,14
Q var=PX(tanQ1-tanQ2)
Q var=400 x (1,33-0,14)
Q var=476 VAR

12 adet 400W'lık lamba eşit olarak 3 faza dağıtıldıysa faz başına 4x476=1904 VAR
yani 1 adet 5 kvar,1 adette 1 kvar lık kondansatörü 3 faz olarak bağlarsan faz başına 2kVAR
düşerki bu da sizi cezadan kurtarır zaten 100/1600=%6 kapasitif yazar

11kw motor için de motorun etiketinden cosQ1 değerini bul ve yine aynı yöntemle hesapla cosQ2 yi 0,99 olarak al.

12 adet 400W monofaze lamba toplam 4800W güç çeker. Bunları 3 faza eşit olarak dağıtırsak her faza 1600W düşer.

Hesaba göre her faz için gerekli kondansatör gücü 1904VAr. Biz 6kVAr'lık trafize kondansatörü bağladığımızda her faza 2kVAr (2000VAr) düşer. Aradaki fark 2000-1904=96VAr. Sn. fabia bunu yuvarlak hesap 100VAr almış.

Ceza oranını heaplarken de kapasitif/aktif 100/1600=%6 olarak çıkar. Olay budur...
 
çok özür dilerim basit bi soru sorucam. 12 adet 400W monofaze lambayı eşit olarak 3 faza nasıl bağlıyoruz , şekil olarak gösterebilirmisiniz?
herkese kolay gelsin
 
çok özür dilerim basit bi soru sorucam. 12 adet 400W monofaze lambayı eşit olarak 3 faza nasıl bağlıyoruz , şekil olarak gösterebilirmisiniz?
herkese kolay gelsin

Her faza dörder adet lamba bağlanırsa 12 lamba 3 faza eşit dağıtılmış olur.
 