LED açılınca bozulan dokunmatik tuşlar


Ledler açık konumda uzatma ile başka priz ( ledlerin bağlı olduğu siğortanın linyesindeki başka prizden enerji alımı .
Atmalı prizden enerji alınmayacak
Birbirine atlama ile bağlı 3 priz var 3ünde de aynı
diyorsunuz ) test .

Ledler açık konumda uzatma ile başka priz ( ayrı siğortanın prizinden ) test
 
Bina da, Elektrik tesisatı eski mi?
Toprak hattı, nötr hattına mı bağlı?
 
Son düzenleme:
Bina da, Elektrik tesisatı eski mi?
Toprak hattı, nötr hattına bağlı mı?

Bina sıfır hocam.
Trafoda toprak hattı görmedim. Bu normal mi?



Aynı sigortaya bağlı 3 priz ve LED trafosu var sadece hocam. Sigortayı kapatınca sadece bunlar gidiyor, diğerleri çalışıyor. Bu yüzden aynı sigortaya bağlı test yapamadım.

Farklı sigortaya bağlı bir prizden uzatma çektim denedim, hiç bir problem yok. LEDler açıkken çalışıyor.
 
Son düzenleme:
Trafonun diğer tarafından resim ekleyin
Nötr Mavi kabloyu toprak hattına bağlamış olabilirsiniz
 
Trafonun diğer tarafından resim ekleyin
Nötr Mavi kabloyu toprak hattına bağlamış olabilirsiniz
Hocam trafoya toprak hatti cekilmemis. Sebebi bu olabilir diye düşünüyorum. En kolay nasil çözerim? Toprak hatti cekip denemem mi gerekiyor acaba?
 

Ekli dosyalar

  • 20240801_130349.jpg
    137.1 KB · Görüntüleme: 10
Hocam trafoya toprak hatti cekilmemis. Sebebi bu olabilir diye düşünüyorum. En kolay nasil çözerim? Toprak hatti cekip denemem mi gerekiyor acaba?

Daha iyi kablo bağlantıları gözükür . yakın ve geniş açı




Diğer kablolar ne neye gidiyor tam gözükmüyor . kablonun biri kesik halde duruyor kahvengi ?

 
Son düzenleme: