Arkadaşlar merhaba. Led bant armatüründeki anahtar bağlantısında faz yerine nötr bağlantısı yapılıp faz direkt lede giderse enerji tüketimi olur mu?
Bir arkadaşımızın okulunda led bağlantısından sonra reaktif ceza yemişler. Okulun bütün aydınlatması led bant armatür.
Aklıma gelen sadece led bantların anahtarlarındaki ters bağlantı.
 
Arkadaşlar merhaba. Led bant armatüründeki anahtar bağlantısında faz yerine nötr bağlantısı yapılıp faz direkt lede giderse enerji tüketimi olur mu?
Bir arkadaşımızın okulunda led bağlantısından sonra reaktif ceza yemişler. Okulun bütün aydınlatması led bant armatür.
Aklıma gelen sadece led bantların anahtarlarındaki ters bağlantı.
Kompanzasyon panosu yaptirmalari gerekiyor.
 
Tam olarak açıklaması nedir Erhan ustam?
Led bağlantısıyla alakalı felan değil değil mi?
Bağlantı şekli ile ilgili değil.
Kompanzasyon panosu reaktif olarak adlandırılan faydasız, iş yapmayan, şebekeden çekilen ama tekrar iade edilen elektriği iş görür hale çeviren sistemdir.
Reaktif enduktif, reaktif kapasitif olarak ayrılır.
Kompanzasyon panoları sistemin ihtiyacına göre devreye kapasitif veya enduktif yük sürerek dengeyi kurar.
Bİlgiyarlar, LED aydınlatıcılar, sürücüler, elektronik bileşkeler iceren devreler vs.. reaktif kapasitif oranının yükselmesine, cezaya girilmesine sebep olur. Sizdeki durum budur.
 
Hayır, LED kapalıyken faz-nötr ters bile olsa tüketime yönelik enerji çekilmez.
Ancak bazı yan etkiler olabilir.

LED sürücülü armatürlerde anahtar nötrü keserse:
Faz, sürücü devresine sürekli ulaşır
Bu, güvenlik açısından tehlikelidir.
Ancak kart üzerindeki filtre kondansarörleri üzerinden çok küçük kapasitif akımlar olabilir.
Ancak bu sayaçta yazacak kadar bir akım oluşturmaz.
Bu bazen Ledlerin çok hafif parlaması, Neon kontrol kaleminin yanması gibi durumlara yol açar.

Reaktif ceza bununla ilgili olamaz.

Ancak, bazı LED sürücüler kapasitif enerji tüketirler.

Okul gibi büyük tesislerde çok sayıda LED varsa. Toplamda ciddi reaktif güç oluşabilir.

Sırf LEDler için kompanzasyon panosuna ihtiyaç yoktur, eğer Cos-fi metreniz varsa, güç faktörü ölçülülr ve Induktif Reaktor takılarak PF değeri 1'e yaklaştırılır ve cezaya girmekten kurtulunur.
Harmonik ölçmek de gereklidir.
 