Led Trafosu Yerine Güç Kaynağı

morfe85

Üye
Katılım
29 Haz 2010
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
41
Çalıştığım firmada tabela içlerinde led kullanıyoruz. Her 2-3 mt için 3 A özel led trafosu takıyoruz. Toplam 60 mt ye yakın led döşeniyor bir tabelada. Herhangi 30 A gücünde bir güç kaynağı alıp tüm ledleri bu kaynağa bağlasam sorun çözülür mü?
 
böyle sistemde 30A'lik güç kaynağı çalıştırır bende aynı sistemi yapıyorum
 
böyle sistemde 30A'lik güç kaynağı çalıştırır bende aynı sistemi yapıyorum

Hangi marka kullanıyorsunuz biz 1-2 model denedik, patladı, kısa devre yaptı verim alamadık. Model amper metre değeri verme şansınız var mı?
 
KESUOPOWER buradan 29A likler var al kullan bizde sorun çıkarmadan çalışıyor S-35-12 modeli heralde böyle istedinmi gelir
 
3amper den 30 ampere çıkınca kablo kesitinin de artırılması gerekiyor. bunuda göz ardı etmeyin.
 
mümkünse kaynaktan ayrı ayrı kablolar çekebilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,475
Mesajlar
971,682
Kullanıcılar
459,485
Son üye
yunus orak
Geri
Üst