Çalıştığım firmada tabela içlerinde led kullanıyoruz. Her 2-3 mt için 3 A özel led trafosu takıyoruz. Toplam 60 mt ye yakın led döşeniyor bir tabelada. Herhangi 30 A gücünde bir güç kaynağı alıp tüm ledleri bu kaynağa bağlasam sorun çözülür mü?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
böyle sistemde 30A'lik güç kaynağı çalıştırır bende aynı sistemi yapıyorum
 
böyle sistemde 30A'lik güç kaynağı çalıştırır bende aynı sistemi yapıyorum

Hangi marka kullanıyorsunuz biz 1-2 model denedik, patladı, kısa devre yaptı verim alamadık. Model amper metre değeri verme şansınız var mı?
 
KESUOPOWER buradan 29A likler var al kullan bizde sorun çıkarmadan çalışıyor S-35-12 modeli heralde böyle istedinmi gelir
 
3amper den 30 ampere çıkınca kablo kesitinin de artırılması gerekiyor. bunuda göz ardı etmeyin.
 
mümkünse kaynaktan ayrı ayrı kablolar çekebilirsiniz.
 